66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器yd11接线的优点
配电
变压器y
,d11与y,y0两种
接线
方式
有哪些
区别,优缺点怎样?哪种好些...
答:
Dyn11更好,
应该D接可以抵消3次谐波。而且对三相负荷不均匀的承受能力也更强
。实际上现在的配电变压器基本上都是Dyn11的,Yyn0已经非常少见了。原来选用Yyn0的原因
1是其比较省绝缘材料
,2是老大哥是这样的。
Yd
接线变压器的
优缺点
答:
这种直降变的连接组别应该是Dyn11吧
其优点是D接可以过滤掉三次以及三次整数倍的谐波
以及具有较强的承受三相不平衡负载的能力
变压器
为什么采用Y,
d11接线
答:
GB50052-2009《供配电系统设计规范》条文说明中有解释:
变压器
线圈的DY11接法是什么意思?我只知道D是三角形,Y是星形,11是什么...
答:
小区供电
变压器
都是DYn11接法,D表示高压侧为D接法,即三角形接法,是为了抑制3次谐波。Yn11表示低压侧为Y接,n是指有中性。Dyn11接法比Yyn0接法
的好处
是可以过滤3次谐波,并可以承受较大的3相不平衡负荷,这在居民或照明用电中非常普遍。故使用Dyn11接法。
励磁
变压器
为什么用
yd11
答:
在这种接线方式中,
一次侧绕组中励磁电流的三次谐波不能流通,在铁心饱和的情况下,磁通为平顶波
。平顶波的磁通必然分解出三次谐波磁通,这些三次谐波磁通在变压器二次侧三角形绕组里感应出三次谐波电势,三次谐波电势将在闭合的三角形内形成三次谐波环流,三次谐波环流又在铁心中产生三次谐波磁通来抵消...
为何有的客户选择
Yd11的变压器
,有的选择Dy11的变压器
答:
对低压0.4KV来讲
YD11变压器
二次侧没中性线(没零线)照明无法使用。 在10/0.4KV电网中, Dyn11与Yyn0的区别:采用Dyn
11接线
具有输出电压质量高,中性点不漂移,防雷性能好等特点,在变压器低压侧三相负载不平衡是时,由于零序电流和三次湝波电流可以在高压绕组的闭合回路内流通,每个心柱的总零序...
yd11接线
是什么意思?
答:
变压器的
接线方式,Y表示星型连接,d表示三角形连接,由于星型和三角形之间有30度相位差,所以正好是时间中的11点那个位置,因此接线为Yd11。
yd11接线的变压器
为什么二次侧线电压不等于相电压?对于变压器三角形连接的绕组来说,它的线电压也是相电压;但对于该电压等级的系统来说,在测量时用三只电压互感...
连接组别号YNd11与
Yd11的
区别
答:
在
变压器的
电气设计中,连接组别是至关重要的参数,Ynd11与
Yd11
便是其中两种常见的组别。它们的差异主要体现在以下几个关键点:中性点引出端子的区别: Ynd11设计中,高压侧具有中性点引出端子,使得它在某些特定的应用场景下,如35kV绕组中心点的消弧线圈安装,成为优选。而Yd11则没有这样的引出端子,通常...
变压器
上面中间的绝缘子是干什么用的,变压器是
yd11
型的,此处于接地线直...
答:
1. 绝缘子位于变压器中间部位,它的作用是支撑
变压器的
铁心,并确保铁心与地面之间有良好的绝缘性能。2.
YD11
型变压器是一种特定的变压器型号,其中的"YD"代表油浸式变压器,"11"表示该变压器的联结组别。3. 文本中提到的“此处于接地线直接连接”存在歧义,应改为“变压器的铁心通过这个绝缘子与接地线直接...
35kV/10.5kV电力
变压器接线
组别YNd11与
Yd11的
区别?哪种更安全?_百度知 ...
答:
YNd11是变压器高压绕组中心点引出,
Yd11
是变压器中心点不引出。两台
变压器接线
组别都是11点,都一样安全。由于35KV和10.5KV电压等级都是中心点不接地系统,原则上两个绕组的中心点都可以不引出。如果设计中要在35KV绕组的中心点装设消弧线圈或者其他设备,那么就应当采用前者,如果没有要求,就是采用后者。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
ynd11接线方式的好处
变压器yd接法
变压器连接组别yd11
主变接线方式yd11
yd11用于三相四线低压照明
变压器yd11中性点接地
励磁变压器中性点为什么不能接地
ynd11与yd11各有什么特点
变压器星三角接法什么意思