答:
1、KA1的13和KA2的13接24V+
;2、KA1的14接电磁阀1A1;3、KA2的14接电磁阀2A1;4、电磁阀1的A2、电磁阀2的A2接24V-。PLC与继电器接线 1、Y0接KA1的线圈一端A1;2、KA1的另一端A2接24V-;3、Y1接接KA2的线圈一端A1;4、KA2的另一端A2接24V-;5、COM端接24V-。
PLC控制电磁阀
驱动电路
怎么接线
?
答:
1、将保险丝RD串接电路里(见下左图),如发生线圈短路,过大的电流将使RD断开切断电源。2、在G1管发射极与24V电源之间串接一电阻R4,R4的阻值=
电磁阀
线圈电阻的1/10~1/20,再用一只24V继电器与R4并联,R4再串接J0继电器的常闭触点(见下右图)。正常情况下,Y0=1(输出=0V),G1管导通,R4...
PLC
和
电磁阀
的
接线
方法?
答:
如果
电磁阀
在
PLC
的承受范围内是可以直接连接的。电磁阀带感性负载,关断的时候由于自感会产生自感电动势,积累在触点上,触点两端电压过高会击穿,若为直流电磁阀,可以加一个续流二极管,若为交流电磁阀,可以加一个浪涌保护器。工业上使用的可编程逻辑
控制
器已经相当或接近于一台紧凑型电脑的主机,其在扩...
PLC
输出口Y1 和继电器是
如何控制
220V
电磁阀
线圈得电的?(
如何接线
,尤其...
答:
你可以购买继电器输出型的PLC,然后在公共端接220V电,Y1端接电磁阀线圈,电磁阀线圈另一端接N,就OK了
。注意电磁阀的工作电流不能超过PLC的输出点的最大电流(该值请查该PLC手册),如果超过了,会搞坏PLC的。这种情况下你应该再加个大容量的中间继电器。即:可以购买继电器输出型的PLC,然后在公共...
...中间加个施耐德220v的中间继电器,请问
怎么接线
?
答:
将cpu224xpcn ac/dc/rlyplc的输出控制点串接在220V继电器线圈控制回路
220V继电器常开点串接24V电磁阀线圈回路
。希望说的清楚了能帮到你。
...个电磁阀.一个24V的电源,该
怎么
连接来
控制电磁阀
?
答:
电源DC24V端接此
PLC
输出接点的一端,接点的另端接24V继电器线圈的一端,线圈另端接DC24V电源的0端(负端)。中间继电器的输出接点的一端接
电磁阀
电源的一端,输出接点的另端接电磁阀线圈的一端,线圈的另端接电磁阀电源的另端(0端,负端)。注:电磁阀电源可以与中间继电器电源采用不同的电源,...
请问下我
用PLC控制电磁阀
,需要加一个中间继电器,但是
如何接线
呢,继电器...
答:
首先看看
PLC
输出端采用的工作电压,看你的意思是24V,那你就选择线圈额定工作电压为24V的继电器与PLC输出端连接就可以
PLC
和
电磁阀怎么接线
答:
一、按照
接线
种类分,常用的
电磁阀
的接线有两种,引线式和接线盒式,原理是一样的,引线式其实就是将接线盒插头拔掉,从线圈内部接一根电源线出来做成了一体式的;1、引线式;多用于防水型、防爆(隔爆)型,优点是引线可以直接接到
控制
系统,缺点是如果距离控制系统比较远,需要新增接线;2、接线盒式...
三菱
PLC如何
与二线
电磁阀
连接
答:
如果
电磁阀
的线圈电压是24V的,将外部的24V电源正极接PLC输出端的COM点,相应的输出点Y?(看程序上
控制
这个电磁阀用的是Y几)与电磁阀一端相连,电磁阀另一端与电源的0V相连即可。因为是继电器输出型
的PLC
,所以外部电源的正极与负极随便哪个与输出端的COM点相连都行。看
接线
方便。如果电磁阀电压是...
PLC
和
电磁阀接线
答:
最好是加上一个24V中间继电器。然后继电器
控制
220VAC的
电磁阀
。接法很简单就是
PLC
的COM点接外电源的负极,PLC的输出点接继电器的线圈,继电器的另外一个接点接外电源的正极。