66问答网
所有问题
1000千伏安的变压器电流是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-01-14
1000千伏安的变压器电流为57.7A和1443A。
根据公式I=S/√3 U线,我们可以计算出10/0.4kV变压器的一次侧(10kV)的额定电流为57.7A,二次侧(0.4kV)的额定电流为1443A。这是因为在变压器中,电流与视在功率和线电压之间存在一定的关系。因此,1000千伏安的变压器电流为57.7A和1443A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/vp9U9DDnnx99Dsn2Uv.html
相似回答
1000千伏安的变压器
能承受
多少电流
答:
一千伏安的变压器能承受2631.6安电流
。
1000千伏安=1000KVA=1000KW
也就是说这个变压器最高能带动1000KW的负载!功率=电压*电流 那么这个变压器能承受的最大电流=1000KW除以0.38千伏=2631.6安 变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件, 当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通...
1000KVA变压器
的额定
电流是多少
?
答:
10KV/0.4KV、1000KVA变压器的一次额定电流Ⅰ=1000KVA÷(10KVx1.732)=57.7A
;10KV/0.4KV、1000KVA变压器的二次额定电流Ⅰ=1000KVA÷(0.4KVx1.732)=1443A;
1000千伏安变压器
能过载
多少安电流
?
答:
1000KVA的变压器低压侧额定电流是1550A(每相)
,短时间(10分钟)内允许过流120%,即最大允许电流在1900A左右
1000千伏安的变压器
,最大能承受
多大电流
。
答:
其他回答
1000千伏安=1000KVA=1000KW也就是说这个变压器最高能带动1000KW的负载
!功率=电压*电流那么这个变压器能承受的最大电流=1000KW除以0.38千伏=
2631.6安
热心网友| 发布于2013-07-30 举报| 评论 3 15 1条折叠回答 为您推荐: 变压器的工作原理 变压器容量 变压器型号 变压器呼吸器的作用 变压器...
一千千伏安的变压器
高压柜上的
电流
表怎么计算?
答:
要知道供电电压才能计算电流。假设是10KV供电,
1000
K∨A
变压器
的高压侧电流就是1000÷10÷1.732=57.7A,可以选80/5或者80/
1的电流
互感器,并选择配套的电流表。
一
千伏安变压
额定
电流是多少
答:
你好:——★1、
KVA
为视在功率,就是电压与
电流
的乘积(三相电源还要乘以根号 3 )。——★2、单相电源,
1000
VA 变压器,它的额定输出电流(视在电流)为:Ⅰ= 1000 VA ÷ 220 V = 4.55 A 。——★3、三相电源,1000 VA
的变压器
,它的额定输出电流(视在电流)为:Ⅰ= 1000 VA ...
大家正在搜
10KV高压电缆载流量表
20000a电镀高频整流器功率
1000千伏安变压器最大电流
铜排的载流量表明细
1000千伏安的变压器单项电流多少
110千伏二万千伏安变压器总电流
10千伏4000千伏安变压器额定电流
4000kva变压器额定电流是多少
500千瓦电机高压电流多大