80的变压器能带160千瓦
80
千伏安
变压器
扩容到
160
千伏安怎么办需要多少钱办
答:
这个到电业局营销科办理增容手续《基本容量费应该是20元/1KVA》、配电柜要换这个约1-1.5万、
变压器
一台基本上是250-300元/1KVA,安装费为设备造价的25-35
80千瓦
时变压器能放
160千瓦的变压器
芯吗
答:
第一,应该放不下。第二,就算放的下,油箱的散热面也不够的,到时温升会很高
...请问怎么把这两台
80千瓦变压器
连接在一起当
160的
用,最好附图。谢 ...
答:
看你怎么用。如果你下面单个负载不超过80KVA,低压母线关闭联络即可
。如果要想并联运行,那说明你的单路负载大于80KVA了,那就要看标么值是否相同。一般来说,同一个品牌,同一型号的变压器的标么值是相同的。不过为了安全起见,不建议你并联运行。因为会有环形电流,增加你的内耗。
求助:一工厂
用
电总负荷约
160千瓦
,应配多大
的变压器
?从变压器接出的电缆...
答:
回答:250KV
变压器
,主进线电缆采用YJV22-4*250+1*120电缆。其
用160
个
千瓦
足足有余!
厂里原来是
80千瓦变压器
!不够用了!想换个
160千瓦
的!找供电局要16万...
答:
不可以
,首先你得找供电局办增容
变压器80的
电流
能带
多少
千瓦
.如何计算
答:
三相电机每
千瓦
按2A电流估算,
可带
40KW,除此之外,一律按每千瓦4.5A电流计算,可带20KW负荷。
变压器
(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等变压器。按用途可以分为:...
160千瓦
设备需要配多大
的变压器
答:
最好选250KVA
的变压器
,如果你
160KW
是重负荷那200KVA就小了,变压器最佳工作状态是额定容量的60-70%,还要考虑会增加一点负载的余量。
80千瓦变压器
最大电流
160
安培,算超负荷吗
答:
算。
变压器
没有
80千瓦
一说,应是80千伏安额定电流是80/0.4/1.732等于115安培,只要变压器的工作电流,超过了变压器额定电流值,就是变压器超负荷了,
160
安培已经超出115安培,是超负荷,变压器是改变交流电压的装置。
80千瓦变压器
最大电流
160
安培,算超负荷吗
答:
例:当力率0.8时,800kva
的变压器
满载时
能带
640
kw的
电气设备,力率提高到0.9时能带720kw的电气设备,800kva变压器低压侧额定电压400v时可按1kw2A(乘二)估算。800kva的变压器额定电流一次(10KV)=800*0.058=约46A 二次(400V)=800*1.45=约1160A。800kva变压器功率计算公式 电力系统里面强制要求...
160千瓦
设备需要配多大
的变压器
最合适是抽水用的?
答:
…,这样排列的。
160千瓦
设备,要考虑电机启动电流、功率因数、额外用电等等因素,所以实际消耗会大于160KVA。通常按照负荷为变压器容量的70%来估算。所以根据负荷情况,如果用于照明,或负载比较分散时至少需要选200KVA
的变压器
,最好选250KVA;如果负载比较集中(例如以1台电动机为主)应该选250KVA。