66问答网
所有问题
当前搜索:
800干式变压器
求哪位师傅告诉我,
800
kva的
变压器
最多可以带动多少kw的...
答:
回答:
干式变压器
就450kw左右,油浸可以去到500kw,记注一定要投保补偿电容!这样你的变压器会长命多几年!
求各位高手指点供电用的
干式变压器
如何计算成本??如SCB10-
800
KVA...
答:
要看那种干变了 浇筑的要看铁芯、高低压线、树脂、绝缘材料、夹紧件费用乘上系数以及电费、外加工费、机器折损费等等 像
800
KVA铁芯1吨 树脂200kg铜线或铝线500kg 成本就是1000x铁芯价x1.02+200x树脂价+500x铜线或铝线价+绝缘材料用量估价+夹件拉板重量x铁价x1.05+2000电费估价+1000机器折损估价 ...
变压器
的型号规格参数
答:
35kv与60kv系统:315kva、400kva、500kva、630kva、
800
kva、1000kva、1250kva、1600kva、2000kva、2500kva、3150kva、4000kva、5000kva;110kv及以上系统:3150kva、4000kva、5000kva、6300kva、8000kva、10000kva、12500kva、16000kva、20000kva等。2、
干式变压器
容量等级 6kv与10kv系统:10kva、20kva、...
环氧树脂浇筑型
干式变压器
(
800
kVA)高压侧的吸收比不明显,达不到1.3...
答:
在检修维护变压器时,需要测定变压器的绝缘吸收比,它等于 60 秒所测量的绝缘电阻值与 15 秒所测的绝缘电阻值之比即R 60/ B 15 用吸收比可以进行一步判断绝缘是否潮湿,污秽或有局部缺陷,规程规定在 10~30 ℃时, 35~60kV 绕组不低于 1.2 , 110~330kV 绕组不低于 1.3 。
干式变压器
一般为...
10kv电器和
800
kv
干式变压器
采用35mm2电缆接地可行吗,根据是什么_百度知 ...
答:
接地线用线最小规格原则就是满足装置最大短路电流原则,就是说接地线线在最大短路电流下绝对不允许损坏,更不能烧断或熔毁,即接地线必须容许装置最大短路电流通过而能保持完好无损。不是
800
kv哦?,应该是800kVA吧,你也没有说
干式变压器
的副边电压,就按400V吧 变压器低压输出电流800X1000/1.732X400...
变压器
型号SCB10-
800
/10(IP20)各字母代表什么意思
答:
SCB10-
800
/10(IP20)型电力变压器字母含义为:S:三相
干式变压器
C:线圈为浇注成型固体绝缘包封B:铜箔线圈10:性能水品代号(9、10、11)800:额定容量10:额定电压(高压)IP20:防护等级
SCB10-
800
/10
变压器
体积
答:
SCB10-
800
/10
干式变压器
的外形尺寸如下:长度为1810mm,宽度为1250mm,高度为1755mm。这是变压器主体的尺寸,作为干式变压器一般都有外罩,常见的外罩材料为铝合金和不锈钢的,化工行业还用铁板的。所以你在考虑变压器外形尺寸同时你还要考虑外罩的尺寸,这样才便于你安装尺寸及配电室的整体布置。
求高手指点2台20KV/
800
KVA/400V/1150A
干式变压器
能带多大负载
答:
一台
800
kVA的
变压器
不够,两台是够的。1、如果6台机床同时用(如果不同时用,那就乘一个同时系数,比如0.5、0.7等,看你们实际情况而定),机床是三相电机,那么需要电流:6*80*1000/380/1.732=729.3A。显然一台是不够用了。2、如果不同时用这6台机床,那么你要确定(调查)同时率是多少,...
l总功率
800
k w需用多大的
干式变压器
答:
1、若
800
KW为设备装机的统计功率,则:同时在低压侧做电容补偿,并将功率因数补偿到0.99。计算视在功率约为681.65KVA。考虑到设备运行的同期率,变压器自身损耗、变压器运行效率,最终的计算负荷为1040KVA,
干式变压器
功率靠近其规格,应选择1000KVA为宜。2、若800KW为计算负荷功率,则:同时在低压侧做...
容量为
800
KVA,电压等级10KV/400V的
干式变压器
,其绝缘电阻的标准是多少...
答:
绝缘值大于10MΩ,相同温度下与上次比较不低于40