干式变压器
的配电房的尺寸大概要多少?
答:
规范要求10kv
变压器
外壳与墙面间隔不小于1.2米;变压器房4x5米,配电室4x5米;
800
kva
干式变压器
电压调档10250,输出电压是多少
答:
分接开关调至10250/400V档,变比=25.625。输出电压是多少要看当时10KV侧的实际电压多高,输出电压=10KV侧实际输入电压÷25.625
800
k
干式变压器
在电房噪音超过58分贝怎样才能降低噪音?变压器出厂时...
答:
检查一下是不是铁心的夹紧螺栓有松动,
变压器
的安装是否平稳。如果不能返厂检修,比如重新叠片的话,只用通过增加隔音措施来降低噪音对周围环境的影响了,比如在变压器底脚下面增加橡胶减震垫,在配电室的墙上贴吸音材料等。
800
KAV
干式变压器
中低负荷时三相温度正常,高负荷时A相温度明显偏高是怎...
答:
一般来说,
干式变压器
三相线圈的温度很难完全相同,这是因为三相负荷不可能完全相同,另外三相线圈结构和损耗也存在一定的差异。另外,温度控制器的测温探头(铂电阻)插入线圈的位置不一样,测得的温度也有差异。在低温时可能差异较小,高温时差异就会大一些。只要不是差得离谱,应该问题不大。也可以用别...
10KV的
800
KVA
干式变压器
,空载时供电局装的负荷终端显示功率因数为0.4...
答:
如果
变压器
没有带负荷,则没有关系,变压器本身是感性负荷,功率因数较低是肯定的;如果变压器带了负荷,则说明用电负荷功率因数很低,需要在低压侧并联电容,具体补偿电容的容量要看具体情况
800
kva
干式变压器
可以带多少负载,其中以用600A动力电,其余为二相电...
答:
800
的
变压器
满载电流在1700A---1800A!以用了600A,还有1100---1200.可以再用个500多千瓦!
800
KvA
干式变压器
每月铁损是多少
答:
如果是SCB10型 10KV配电
变压器
的话其空损的国标值是1.52KW 则平均一个月的空损应为1112KWH左右
800
KVA
干式变压器
因进线电缆怎么选
答:
800
K/10K*1.732=46 进线10KV 800K/6K*1.732=76 进线6KV 选择3*70的铜芯电缆即可
800
KVA
干式变压器
变线损每月大约的多少电量?
答:
损耗电量按产品说明书中介绍的
变压器
损耗计算,24小时运行,工作时间8小时即负载损耗,24小时-8小时=16小时即空载损耗 用参数中的负载损耗乘以变压器的容量就是一小时的负载损耗 用参数中的空载损耗乘以变压器的容量就是一小时的空载损耗 负载损耗*8+空载损耗*16=一天的损耗 一天的损耗*日历小时数=月损耗...
800
KVA
干式变压器
,有哪几个绝缘等级?
答:
B级,F级,H级;配电
变压器
多用F级,特种变压器H级常用。