求高手指点2台20KV/800KVA/400V/1150A干式变压器能带多大负载

公司有2台20kV/800kVA干式交流变压器低压400v 1150A,一台在用,面板电流表显示3相电流最高620A,另一台停机备用中,目前公司要上6台80KW机床,请问这两台变压器够用吗,请高手指点!!!!!

一台800kVA的变压器不够,两台是够的。
1、如果6台机床同时用(如果不同时用,那就乘一个同时系数,比如0.5、0.7等,看你们实际情况而定),机床是三相电机,那么需要电流:6*80*1000/380/1.732=729.3A。显然一台是不够用了。
2、如果不同时用这6台机床,那么你要确定(调查)同时率是多少,可以先让一台变压器带,仔细观察变压器输出情况和变压器线圈温度情况,再做决定(当然要考虑功率因素是多少)。
3、也可以这样安排,就比较放心和安全:另外一台变压器带这6台机床,这样不用改造你的配电房。当然也可以两台变压器并联以后,带所有的负载。前提是,这两台变压器要符合并联条件。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-07
另一台800kVA开机 足够;一台在用电流最高620A,6台80KW=480 冷加工机床的话100A,1150A-620A 不上备用变也够了