66问答网
所有问题
当前搜索:
75kw电容的适用范围
给
75KW的
电机配一定的
电容
作为补偿,如果电机直接起动时,这些电容能起到...
答:
75KW的
电机不可能直接启动 如果一启动其余设备不用工作了 建议星角启动或变频启动 加
电容
补偿是对的提高功率因数
75kw
变频电机用多大
电容
使功率因数从0.85到0.95
答:
因为在线负荷,电压随时变化,影响力率变化,
电容
实际出力变化,只能估算,可按该电动机空载电流的90%选择电容可满足要求。
75KW
电动机就地补无功,用多大容量的
电容
答:
补偿无功一般不是按
电容的
容值来说的。
75kW
电动机一般是400V的,高速电机和低速电机也会有不同,负载大小也会有不同。如果电机效率是91%,额定电压400V,额定功率因数0.8,现在要补偿到0.95,那么电机满载运行时需要的补偿量按以下计算:75/0.91*(1/0.8*sqrt(1-0.8^2)-1/0.95*sqrt(1-0....
75KW
电动机无功补偿怎样选择
电容器
答:
按电动机的空载电流来计算:一般超过45KW的电动机是其功率的20%—30%,所以应该补偿25Kvar就可以,过补偿时当电动机停止,
电容器
对电动机定子绕组放电会有损伤。
75KW
电机对电源的要求 是不是有三项电的就能带动
答:
按 从0.70 补偿到 0.90 ,需要40 千乏的
电容
。这样可有效减少线路中通过的电流,补偿后 线电流降低为 125 安培 左右。其次,由于电机容量较大,启动应采用 星开—三角形 降压启动方式,减小启动电流。关于 变压器容量 等:如果所接变压器为你户专用,那么变压器容量 只要大于或等于 100kVA 即可,...
75kw
电机因变压器和电机过远导致电机工作时电压不足(也不稳定)我想在电...
答:
加装
电容
,只能解决功率因数超前的问题,可用表测量是否超前,如果在0.9左右是不用加的,我认为,导致电压过低的主要原因是压降太大,可用表测量电机处工作时的电压,与变压器处的电压,如变压器的电压正常,应增加输电线径,如变压器电压也低,应调节变压器的调压开关。
75千万电机需要多大
电容
做无功补偿
答:
75kW的
电机吧,这种情况可以直接在电机上并联一直三相
电容器
来做随机补偿,一般按电机的空载电流来选择电容器容量=U线(电机线电压)*I0(电机空载电流)*1.732。过大过小都不好。
75kw
变频器的5600uf
电容
可以用6800uf代换
答:
这么大容量的电容器一般作为滤波使用。5600uf电容可以用6800uf代换,只要耐压不能小于原来
电容器的
耐压。
75kw
电机启动不了,该怎样配
电容
让电机启动
答:
降压起动,若轻载可用接成星三角起动,若重载可用自耦变压器降压起动。
三相电机改二相电机
答:
三。单相电机容量的选择:1.工作
电容
:对于三相绕组星形连接的电机,工作电容等于0.06×功率,1000瓦电机工作电容为60UF。2.三相绕组角连接的电机工作电容等于0.1×功率,1KW电机工作电容为100UF。启动电容,不考虑电机的连接,按照一般工作电容容量的2.5倍左右计算,计算后每10W提供2-3UF电容。
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
抗旱电动机75kw电容是多少
220v075KW要多大电容
75kw电机需电容补偿吗
75千瓦电机补偿多大电容
75kw功率的测量方法及注意事项
35kv变电站一次部分主接线图
75w电机用多大电容
75w1400mm用多大电容
75w电机用2uf电容可以吗