50千瓦发电机中性点接地
发电机
为什么要
中性点接地
如果不接地会出现什么印象 对电压有影响吗...
答:
1、
发电机中性点
不接地方式:当发电机单相接地时,
接地点
仅流过系统另两相与发电机有电气联系的电容电流,当这个电流较小时,故障点的电弧常能自动熄灭,故可大大提高供电的可靠性。当采用中性点不接地方式而电容电流小于5安时,单相接地保护只需利用三相五柱电压互感器开口侧的另序电压给出信号便可以。中性点不接地方式...
发电机中性点
采用何种
接地
方式,采用该种接地方式有何作用?
答:
发电机中性点接地
一般有以下几类:1.中性点不接地:当发生单相接地故障时,其故障电流就是发电机三相对地电容电流,当此电流小于5A时,并没有烧毁铁芯的危险。发电机中性点不接地方式,一般适用于小容量的发电机。2.中性点经单相电压互感器接地:实际上这也是一种中性点不接地方式,单相电压互感器仅仅用...
发电机中性点
为什么不能直接
接地
答:
发电机中性点
不能直接
接地
原因是会损坏绕组及铁芯。因为发电机定子电流很大,如中性点直接接地,发生单相接地时将产生极大短路电流,必将损坏绕组及铁芯,故定子基本不采用直接接地方式。
发电机
的
中性点接地
与不接地的区别和利弊。
答:
一般6.3KV及以上
发电机
的
中性点
是不
接地
的。而400V的发电机若只是升压并网的,也可不接中性线(但要保证控制保护回路的电压相符),不接地的好处有:一是发生单相接地后还能运行一般时间,并可减少因中线电流引起的损耗,节约材料。但单机供电的则一定要接中性线并接地,否则三相用电负荷的电压可能会不...
发电机中性
线
接地
问题?
答:
发电机
的
中性点
通常是不
接地
的,在三相四线制供电系统中除了三根相线以外还有一根中性点引出线,为了保证用安全人为的将中性线接地,使其与大地同处于零电位这个“等电位”状态,因此平时中性点引出线是没有对地电压的,因为相线的电压我们一般是指这条相线对地电压,所以该相线与零线之间的电压称为相...
发电机中心点是怎么
接地
的,6.3KV的
发电机中性点
是不是必须接地,如果接 ...
答:
一般6.3kv电压等级的
发电机中性点
不直接
接地
,属于小电流接地系统。但是一般设计安装中,往往将发电机中性点通过一个避雷器接地,为了防止发电机内部或者外部过电压时对发电机的绝缘造成损坏。
柴油
发电机中性点接地
地刀为何在柴油机备用时候合着的,而并网后需断开...
答:
按照设计规程,无论柴油
发电机
是停下备用状态还是运行状态,其中心
点接地
刀闸都应当合上接地,只有在检修时,出口电源被完全切断后,才允许将中心点刀闸打开,以确保人身安全。如果为了供电可靠性,在发生单相接地时不跳闸而将发电机中心点接地断开,是不对的 ...
发电机中性点
要不要
接地
?各种接地方式的优缺点是什么
答:
中性点接地
叫工作接地:是指
发电机
、变压器的中性点接地,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。中性点接地和不接地的比较。按照标准,400V电网有中性点不接地、接地、中性线重复接地三中运行方式,具体实施中也是各择其需,各择其好。这三种方式各...
发电机
的
中性点
工作时
接地
吗
答:
陆上
发电机中性点
是一定要
接地
的。船上的发电机,中性点则是不接地的。
发电机
变压器
中性点
为什么要
接地
?
答:
用于测量和保护。
接地
变压器一次绕组的一头接发电机中心点,另一头接地。根据设计或者二次绕组接电阻,或者二次绕组接保护和测量。接地变压器二次侧所接的负载电阻的阻值很小,但是换算至一次侧的阻值是很大的(几千欧)。所以
发电机中性点
实际为高电阻接地,可以有效的限制电容电流。