66问答网
所有问题
当前搜索:
4千瓦电机额定电流
4千瓦电机
多少安
电流
答:
7.6安培。
4千瓦电机最大允许电流也就是额定电流为7.6安培
,可以用公式功率除于电压等于电流进行计算。
4kw电机
的
额定电流
为多大?怎么选配三相电表?
答:
(380V50HZ)4KW电机的额定电流为:7.15A
。可以选用直接接入式的,额定电流20(80)A的电表。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosa)=4000÷(1.732×380×0.85)=7.15(A)
4kw电机
的
额定电流
为多大?怎么选配三相电表?
答:
4KW电机的额定电流为:
7.15A
(380V50HZ)
4KW的电机
,
电流
怎么计算?
答:
用公式:功率除于电压等于电流,进行计算。
额定电流I=P/√3U线COSφ=4*1000/1.732*380*0.8=7.6A
。结果为电机电流7.6A。通过导体横截面的电荷量Q跟通过这些电荷量所用的时间t的比值称为电流,也叫电流强度。即I=Q/t。如果在1s内通过导体横截面的电荷量是1C,导体中的电流就是1A。
4千瓦
的
电机电流
是多少安
答:
还和电压有关,三者的关系是:功率(P)=电压(U)×
电流
(I)。举例如下1. 当电压为200V时1kw÷200V=5(A)。2. 电压为250V时1kw÷250V=
4
(A)。和功率有关的公式:(W 功 I 电流 R 电阻 V速度 U 电压)p=w/tp=UIP=I^2 *RP=FvP=U^2 /R。
4kw的电机
需要多大的,空开,接触器,热继电器,和电缆?
答:
4KW电机额定电流
7-8A,用15A的空开直接控制,作过负荷和短路保护,2.5-4平方电缆,可以不用热继电器和接触器控制。如果自动控制或需要用接触器,接触器的触点容易出问题,建议用20A的可以满足要求。由于电动机绝缘等级不同,其的容许温升和承受过载的能力也不同。同样条件下,绝缘等级越高,过载能力就...
4KW电机额定电流
是多少
答:
4KW
380伏交流异步
电动机
,
额定电流
约8安培;I=4000/(0.9 x 380 x 0.85 x 1.732)=7.944A;4KW220伏直流电动机,I=4000/(0.9 x 220 )=20.2A;
比如380V
4千瓦电机
,需要多少平方的铜芯线,需要多大的漏保?怎么计算的...
答:
4千瓦电机额定电流
约8A。断路器的额定电流按照负载电流1.5倍选择,断路器可以选择D16A的电动机专用断路器。如果供电距离在30米以内,电缆截面积可以选择1.5平方的铜芯电缆。1.5平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约23A。
一个额定电压380V的三相
电机
,额定功率
4KW
,它的
额定电流
是多少?
答:
其
额定电流
I=P/√3UcosΦ=
4
÷(1.732×0.38×0.85)≈7A
4千瓦电机
起动
电流
最大是多少?
答:
你好:1,
额定电流
约为 8A 。2,启动电流约为额定电流的 5 ~ 7 倍,最大瞬间启动电流在:8A × 7 = 56A 。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
3千瓦电机用多大热继电器
4千瓦电机电流是多少安
4KWABB电机额定电流
4kw电机正常电流多少
单相电流是多少
四千瓦电机运行电流是多少安
4千瓦电机工作电流多大
4kw电机额定电流多大
220伏4千瓦电机电流多大正常