66问答网
所有问题
当前搜索:
4千瓦电机额定电流
额定
功率
4kw
率的发
电机
能带起多少瓦
答:
额定
功率
4kw
率的发
电机
能带起3000多瓦。无论多大功率的发电机都能发200V的电压。发电机中线圈产生电压的计算公式是E=4.44*f*N*磁通量,其中F是频率,N是线圈匝数,磁通量是通过线圈的磁力线总数。影响的电压大小的因素转速、线圈匝数、磁通量。转速越快、线圈匝数越多、磁通量越大则电压越高,反...
4kw电机
热保护应该多少
答:
选用JR36-20/3 电流整定范围:6.8~11A。
4KW
的三相电机的电流计算:Ijs=P/U/√3/cosφ=4000/380/1.732/0.85≈7.2A热保护的热继器选择: 一般情况下,按
电动机的额定电流
选取,使热继电器的整定值为(0.95-1.05)In,In为电动机的额定工作电流),或选取整定范围的中值为电动机的额定工作...
4kw
三相异步
电动机
,在380v时,谁知道功率因数是多少?
答:
8左右,它的额定电流约为额定容量的2倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按2.5倍考虑。对于220V三相电动机,它的额定电流约为额定容量的3.5倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按4倍考虑。具体计算公式为 I=KP 式中I---三相异步
电动机的额定电流
(A) P---电动机的功率(
KW
) K---系数。
我们设备上有一台
4KW
管道泵,运行时
电流
在8A左右。
电机
转一会就很热...
答:
4KW
管道泵,运行时
电流
在8A左右负载基本上是正常的。可能你没有注意到管道内缺水抽空,管道泵会严重发热,甚至烧毁
电机
。所以使用管道泵进水测是不允许断水,管道泵要配合水压检测使用,在失压的情况下要停止管道泵运行。
已知
电动机额定
功率为
4KW
,额定电压380V,启动
电流
为7倍,功率因数为0.8...
答:
一般三相380伏感应
电机电机
每千瓦估算两个电流,你的电机是
4千瓦
约等于8安,接触器一般是按
额定电流
的1.5倍计算的,热继电器一般要看你电机的控制方式了,比如你是全压启动,还是反接制动,一般选用热继电器比你电机的额定电流稍大一点就可以了,电源开关现在一般都有短路保护,照你
4kw的电机
空开选用3x...
三相
4kw
异步
电动机
空载
电流
是多少?
答:
小型
电动机的
空载电流约为
额定电流
的30%~70%,大中型电动机的空载电流约为额定电流的20%~40%。小功率电源变压器的空载电流Iio的最大值应不超过Ii的5~8%。如果空载电流超过额定电流的10%,变压器的损耗就会增大;当空载电流超过额定电流的20%时,变压器就不能使用,因为它的温升将超过允许值,工作时间...
4千瓦
三相
电动机
,星接和角接
电流
分别是多少,电流一样大吗?
答:
你好:1,额定功率相同的
4Kw
三相
电动机
,一台为(380v)星形接线,另一台是(380v)三角形接线,【
额定电流
相同】。2,某一台(380v)三角形连接的三相电动机,星形启动时,额定电流为【额定电流的三分之一】。
请问
4
个
KW的
三相
电机电流
12安培正常吗
答:
正常情况 I=P/1.732UcosΦ=
4
/1.732/0.38/0.8=4/0.53=7.54A
电流
偏大,不是负荷偏重就是电压偏低,如果
电机
温度不高,可以正常运行,如果电机温度严重发热,想法降低负荷或提高电压。
4.5
kw
三相异步
电机额定电流
是多少
答:
答案是85.09A。以下是计算方式:I=P/Ue/√3/cosφ/ηI→
电动机额定电流
;P→电动机额定功率;Ue→电动机额定电压;√3→约等于1.732;cosφ→电动机功率因数,约等于0.8-0.9;η→电动机效率,约等于0.9;根据公式求所指
电动机的额定电流
:14000000(W)/10000(V)/1.732/0.85/0...
谁知道单相
四千瓦
四极
电机
空载
电流
是多少?请师傅们告诉一下,拜托了...
答:
空载电流主要用于:定子铜耗、转子铜耗、机械耗和风耗等方面的电能耗用,属于电机的励磁电流。除了定子铜耗可以计算,其他几项的不确定性很大,就是同一厂家生产的同一规格电机,其空载电流的波动幅度也在5%~20%之间。根据统计值,只能得出电机的空载电流约占
电机额定电流
的20~50%左右的估值。
棣栭〉