一台
4KW
亖相异步
电动机
可选用的熔体
额定电流
是多少安
答:
此
电动机额定电流
In≈8A左右,应选熔体额定电流Ⅰr=(1.5~2.5)ln=12~20A。根据电动机的起动时负载情况在12~20之间酌定。如果总是空载起动的,可选下限12A。如果经常满载重载起动的,可选上限20A。
4千瓦
380v
电动机 额定电流
是多少
答:
满负载时线
电流
7.2A左右,
4kw的电机
用多大的空开和接触器热过载怎么算?
答:
单相电机每
千瓦
八安培电流,启动电流是4~7倍,接触器额定电流是
电机额定电流
的1.2倍以上,热保护整定电流是1.1~1.3倍。线路的容量要大于空开的容量, 线路长要考虑压降。星三角启动主意区分线电流和相电流,热保护的整定值不同。三相电机额定电流1千瓦=1.5/效率/功率因素 约等于2。
四千瓦电流
应该用多大的控制开关?
答:
三相
4千瓦电机额定电流
8安,考虑启动电流可选12-15安开关。三相4千瓦电热类纯电阻负载,电流约6安,用10安开关。单相220伏4千瓦额定电流约18安,按不同性质负载,用20-25安。
三相
4千瓦电机
多少安
电流
才正常
答:
对于3相
4千瓦
的
电机
,2极电机的
额定电流
为8安培,4极电机的额定电流为8.8安培,6极电机的额定电流为9.8安培。三相电机当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路)。
6级
4KW电机额定电流
是多少
答:
380V50Hz时6级
4KW电机额定电流
大概是6-8A
三相
4千瓦电机
多少安
电流
才正常?
答:
差不多,7-8个左右算正常的。
请问
电动机4千瓦
过流有多少安
答:
过流定值通常取Ie=1.2,时间3s。 三相电动机功率
4kw
,如果
额定
电压380v cos=0.85 效率0.9,满载P=4/0.9=4.4kw Ie=P/1.732*0.38*0.8=4.4/0.527=8.4A,过流I=8.4*1.2=10.1A,根据计算该
电动机的
过流定值应为10.1A。
四千瓦
的
电机电流
是多少,怎么算
答:
P=UI I=P/U=4000/220=18.18A=约18.2A 4000/380=10.53A=约10.5A
4千瓦
6级
电流
在多少会烧
电机
答:
Y系列的
4KW
6极
电机
的
额定电流
为9.4安,如果电机的运行电流长时间高于额定电流的,电机绕组的绝缘会加速老化容易烧毁。