继电保护课程设计:35kv内桥接线,变压器怎么整定啊

35/6.3kv,35内桥接线,6.3单母线接线,,,变压器5000kva,,,有个母联开关,我就不知道该如何整定了,,,,

35kV1#、2#进线、内桥处各设两组差动电流互感器绕组,1#主变差动取35kV1#进线、内桥和1#主变低压侧差动电流互感器绕组,其中35kV1#进线、内桥差动电流互感器绕组接线极性反向串接后,与1#主变低压侧电流信号形成差动回路,2#主变接法类似。
只是接线有讲究,差动电流整定计算没有什么特别的,按正常计算整定即可。追问

短路电流计算要分最大运行方式和最小运行方式,电源的投入与变压器的投入是怎么搞的呀,,我知道最大运行用并列运行,电源只投入一个(电抗小的),最小用分列运行,电源全投入?
计算时为什么要用短路容量乘以0.8呢?

还有6.3kv侧:带有电动机,和电容器,,,算短路电流要带入??又该怎么算呢。。。。