电机功率315
KW
,电压380V,距离100米,应该选多大的铜芯
电缆
答:
电机功率315
KW
,电压380V,距离100米,应该选用
300
mm²的铜芯
电缆
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率315
kw的
额定电流I=P/1.732UcosΦ=315/1.732/0.38/0.8=315/0.53=594A,cosΦ为0.8,电压为380V。根据电流594A,查电缆手册YJV知,需要用300mm²的铜芯电缆。
300
平方的线能带
多少千瓦
答:
8.01kg铜,3/
300
表示3×300mm²的铜线
电缆
,最大载流量为:300×2=600A。主要由99.9%的紫铜组成,其它元素含量:P<0.001, Fe<0.005, Sb<0.002 含铜量公式=截面积x
电线
的芯数x长度x铜的比重.对于1米长度,计算得含铜8.01kg:1米含铜量=300mm²x3x100cmx8.9g/cm³=...
三相450
KW
需要
多少
平方
电缆
供电
答:
三相450
KW
要用420mm²的铝
电缆
,
300
mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率350
kw的
额定电流I=P/1.732UcosΦ=350/1.732/0.38/0.8=350/0.53=849A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流849A,查电缆手册YJV知,需要用420mm²的铝电缆,300mm²的铜...
32
kw
三相电需要
多少
平方
电缆
答:
32
kw
=60000/380/1.732/0.8=115A,需要YJV型
电缆
是
3
*35+1*16的规格。60KVA=32000/380/1.732/0.8=61A,需要YJV型电缆是3*16+1*6的规格。注:三相四线制,电缆是3+1结构,功率/线电压/1.732/压降系数=每一相至少需要的电流,根据载流量表选取电缆。以上选型已经考虑了压降,电缆足够选用...
300
平方铜芯
电缆线
能带
多少千瓦
?
答:
570
千瓦
。10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量。相应的截面积100mm2以上乘以乘以2,16mm2、25mm2乘以4,35mm2、50mm2乘以
3
,70mm2、95mm2乘以2.5。如果导线穿管乘以系数0.8,高温场所使用乘以系数0.9,
裸线
(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2。有
电缆
方面...
一条钱路长
300
米220伏供电负荷
3千瓦
用
多少
平方的
电缆
供电
答:
220V电压3kw电流约15A,经查
电缆
对照表,4平方的铜芯电缆明线敷设安全截流量约39A。如果供电距离在
300
米内,建议选择4平方的电缆。
300kw
负荷,用3+1 240平方
电缆
,400A主进开关,合理吗?
答:
不合理。至少要600A的。3+1 240平方
电缆
,不论铜铝都不行除非是总负荷是
300KW
,实际负荷小于200KW才可以用铜芯的电缆。
185平方380v带
多少千瓦
?
答:
2、用数字表示外护层构成,有二位数字。无数字代表无铠装层,无外被层。第一位数字表示铠装,第二位数字表示外被,如粗钢丝铠装纤维外被表示为41。
3
、
电缆
型号按电缆结构的排列一般依次序为:绝缘材料;导体材料;内护层;外护层。4、电缆产品用型号、额定电压和规格表示。其方法是在型号后再加上...
300
平方铜芯
电缆
能带
多少千瓦
答:
300
平方铜芯
电缆
能带
多少千瓦
是不确定的,要看具体的情况。一般来说,300平方铜芯电缆能带446千瓦到819千瓦左右,但具体载荷与电缆敷设环境、线芯数量有关。如果是单芯电缆,采用架空敷设的方式,能够承载652千瓦左右,采用地下管道敷设的方式,可以承载819千瓦左右。如果是三到五芯电缆,采用架空敷设的方式...
3万五千伏
300
平方毫米
电缆
直径是
多少
?
答:
50左右,具体的需要查说明书