185平方380v带多少千瓦?

如题所述

185平方380v带370千瓦左右。

185mm²铜芯塑料绝缘导线在25℃环境空气敷设明敷设的安全载流量为460A;考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:460×(1-20%)≈368A。

计算承受三相功率:P=UI√3cosφ=380×368×1.732×0.85≈205.9KW;185mm²铜芯导线能承受三相负载约205.9KW。

电力电缆的型号

1、用汉语拼音第一个字母的大写表示绝缘种类、导体材料、内护层材料和结构特点。如用Z代表纸(zhi);L代表铝(lv);Q代表铅(qian);F代表分相(fen);ZR代表阻燃(zuran);NH代表耐火(naihuo)。

2、用数字表示外护层构成,有二位数字。无数字代表无铠装层,无外被层。第一位数字表示铠装,第二位数字表示外被,如粗钢丝铠装纤维外被表示为41。

3、电缆型号按电缆结构的排列一般依次序为:绝缘材料;导体材料;内护层;外护层。

4、电缆产品用型号、额定电压和规格表示。其方法是在型号后再加上说明额定电压、芯数和标称截面积的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-10-17

三相四线185平方铜线能带300千瓦。185平方铜线的载流量查表(下图)为552A,对应的功率为:

P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x552x0.85=308kw,取整为300kw(用三相市电计算,功率因数取0.85)。

电缆的负载和其敷设方式、环境温度、绝缘方式等有关,具体参考下表。

注意事项

千瓦(kilowatt)是功率单位,等于1000瓦特。千瓦早期主要用于电学,现在有更广泛应用的趋势。在电学上,千瓦时(kilowatt-hour)与度完全相等,只是称谓不同。一千瓦时=1000瓦*3600秒=3600千焦=3,600,000焦耳

千瓦通常被用来表达发电机、发动机、电机、工具、机器、电热器等的功率。它也是表达广播和电视发射塔的电磁功率的常用单位。

以上内容参考:百度百科-千瓦