32kw三相电需要多少平方电缆

32kw需要3*35+1*16的规格的电缆。

60KVA需要的3*16+1*6的规格的电缆。

32kw=60000/380/1.732/0.8=115A,需要YJV型电缆是3*35+1*16的规格。

60KVA=32000/380/1.732/0.8=61A,需要YJV型电缆是3*16+1*6的规格。

注:三相四线制,电缆是3+1结构,功率/线电压/1.732/压降系数=每一相至少需要的电流,根据载流量表选取电缆。

以上选型已经考虑了压降,电缆足够选用。

扩展资料:

型号的主要内容

1、SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆,同轴电缆,无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆)。

2、SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程。

SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)。

3、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程。

RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆, 电压250V/300V, 2-24芯。

用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装

4、RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号。

5、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆, 用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量。

6、RVV(227IEC52/53): 聚氯乙烯绝缘软电缆, 用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明。

7、AVVR: 聚氯乙烯护套安装用软电缆。

8、SBVV: HYA数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的分线盒接线用。

9、RV、RVP:聚氯乙烯绝缘电缆。

10、RVS、RVB: 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆。

参考资料来源:百度百科--三相电

参考资料来源:百度百科--电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-26

  32kw三相电需要10平方铜电缆。

  根据功率公式P=1.732UIcosφ
有:

  I=P/(1.732Ucosφ)

  =32/(1.732X0.38X0.85)‍‍

  =57A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

  ‍‍查下面电缆载流量表,可选10平方的三芯铜电缆。距离较远时选16平方三芯铜电缆。

第2个回答  2009-03-12
60KVA三相电至少需要55平方电缆
铜线承载电流是其截面积的5-8倍,电流越大按5算,越小按8算。
60KVA=60000VA=55 X 5 X 220
32KW=32KVA=32000=30 X 5 X 220
32kw三相电至少需要30平方电缆
第3个回答  2009-03-12
32kw三相电,电流约64A
从载流量来看,应选择64/6=10平方的铜电缆
但还要考虑线路损耗的电压降的影响,如果线路有100米长,仍采用10平方电缆,则未端电压只有360V,在电机启动时甚至只有300V。这个电压显然太低。线路损耗约2.3KW。占了3.6%,这也太大了点(假设每天用10小时,一年会损耗电6700度)。
所以,线路超过50米,电缆就要加粗一倍。
第4个回答  2009-03-20
=60000/380/1.732/0.8=115A,需要YJV型电缆是3*35+1*16的规格。
=32000/380/1.732/0.8=61A,需要YJV型电缆是3*16+1*6的规格。
注:三相四线制,电缆是3+1结构,功率/线电压/1.732/压降系数=每一相至少需要的电流,根据载流量表选取电缆。
一楼和二楼在扯淡,三楼选得不错,就是说的不清楚。
以上选型已经考虑了压降,电缆足够选用。