320
kw
负载用什么
电缆
?
答:
320
kw的
额定电流I=P/1.732UcosΦ=320/1.732/0.38/0.8=320/0.53=603安 如果是近距离(几十米以内),铜电缆150平方毫米,铝电缆240平方毫米。如果是远距离(几百米),铜
电线
240平方毫米,铝电缆360平方毫米。如果介于远距离与近距离之间,铜电缆180平方毫米,铝
电缆300
平方毫米 选择导线的
三
个...
三相电380伏用多大
电缆
答:
当电压为三相380伏时,功率
300千瓦
的用电设备可以使用240平方的五芯铜电缆。根据功率计算公式可以计算出功率300千瓦的用电设备的工作电流大约是455安,根据
电线电缆
安全负载电电流对照表,建议选用150或是125平方毫米铜电缆。总功率
300kw
380v用多大电缆 1、如果单纯套公式的话,计算出来的电缆都是比实际应...
三相
300kw
用多大
电缆
答:
一、三相
300kw
用多大
电缆300KW
负载起码要使用240平方的铜芯电缆和360平方的铝芯电缆。计算方法是P=1.732UIcosφ,I=P/(1.732×U×cosφ)I=300/(1.732×380V×0.85)=545A。二、如何选择
电缆线
1、CCC认证标志
电缆线
上一定要有CCC认证标志,电缆线产品必须是符合国...
320
千瓦
电动机要配
多少
平方毫米
的电缆线
答:
1、正常情况下,380V电路功率320
kw的
电机需要用
300
平方以上的铝线。2、电流=320000/380/1.732/0.8=608A,取300以上平方铝线。3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过608A,铝线截面积是电流值的一半,要相应增加铜线截面积。4、如果允许,应采用星--三角起动转换,或软起动,否则,也要相应增加...
330
KW
电机需要多大截面积的
电缆
,低压380V,
答:
这个可以根据公式来计算相电流大约是
多少
,从而确定选择其截面积的。I=P/(U*1.732*λ) λ为功率因素,取0.8 从而算出此时的相电流大约为210A,建议选择:3X95+1x50平方的
电缆
即可。下面有个表格可供参考
300kw
用多大的
电线
答:
建议选用150或是125平方毫米铜
电缆
。
300千瓦
经验公式是每个千瓦2安培,就是600安培的额定电流,铜导线载流量每平方毫米5--7安培左右,选中间数值,那么就需要三相火线电缆铜芯100平方毫米,在考虑过和以后的增容。电缆:通常是由几根或几组导线组成。由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将...
三相电
300kw
要用多大的
电缆
?
答:
答:380V电压的三相电源,
300kW
用120平方铜芯
电缆
(或者150平方铝芯电缆)。解析:380V电源是三相电,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I=P/√3*U*cosψ=300000/(1.732×380×0.8)...
380V功率
300千瓦
需多大
电缆
?
答:
380V
300KW
需要3*185或3*240铜芯
电缆
,且两根并联即双拼。380V300KW估算工作电流560A左右(300*2),3*185铜芯电缆载流量是301A,所以需要两根并联。如果距离较远(大于250米),可选3*240的。
300千瓦
用多大的
电缆
答:
300千瓦
功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφ。P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85。根号3=1.732。I=P/(1.732×U×cosφ)。I=300/(1.732×380V×0.85)=455A。相关内容解释:
电缆
有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、...
300KW
的负载用多大型号的
电缆
啊?
答:
360平方的铝芯
电缆
。计算步骤:P=1.732UIcosφ,I=P/(1.732×U×cosφ)I=300/(1.732×380V×0.85)=545A P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85。
300KW
负载至少要选择240平方的铜芯
电线
,240平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约570A。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电线电缆的计算方法
300kw三相用多大电缆
300kw用多大电缆铜线铝线
320千瓦380伏用多大电缆
300千瓦需要多大电缆
300kw的设备用多粗电线
330kw三相四线需要多大电线
300kw发动机用多大电缆
三相300千瓦用多大铜线