66问答网
所有问题
当前搜索:
320千瓦380伏用多大电缆
320千瓦用多大电缆
答:
如果是工厂用电,距离在200米左右的,建议用300平方铜芯
电缆
。
我家酒电
320千瓦
,应该
用多大
空开?
多大电缆
?怎么计算?
答:
320千瓦
电流计算如下:P=√3×U×I×cos∮I=P÷(√3×U×cos∮)=320÷(√3×0.38×0.85)=581(A)根据电流对照表,
320KW
负载至少要选择300平方的铜芯
电线
。空气开关的选择按照负载电流的1.2倍选择,需要选择630A断路器。
我家酒店
320千瓦
!
用多大
的空开!和多大的
电缆
?应该怎么算?
答:
1、总空开可以选择630A的,
电缆
可以对照标准来,2根185平方
的电线
或者一根350平方的电线。2、空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分...
320千瓦
发电机配好大的低压
电缆
答:
320kw
的发电机组额定输出电流应该有630A左右了吧。建议用150平方的铜芯
电线
或
电缆
二根打双使用。具体情况要看实际使用工况而定了。如电缆的铺设距离,铺设方式,负载类型等等因素。
320
个
千瓦用
电量需配
多大
的空气开关
380V
的电
答:
三相电计算如下:功率P=电压*电流*根号3*功率因数。电流=P/
380
/1.732/0.85=
320
000/380/1.732/0.85=572A。电流572A至少要用800A 的断路器。
三相电机总和
320千瓦
总线要
多少平方
毫?
答:
这要根据你的负荷性质和供电距离来定。100米内你这300平方
电缆
就可以了。你这个总功率不是很大,能运行的只有240-260
KW
(
320
*0.7-0.75同时运行系数)。
330
千瓦
的负荷
需要多大
变压器?
电缆
给多大?
答:
我们可以根据330
KW
的功率计算出计算电流为I=P/根号3*U=501A,根据载流量选择
电缆
,则需要400平方毫米的铜芯电缆或者500平方毫米的铝芯电缆了。因为电缆的载流量比绝缘导线低(发热的原因),因此可以采用绝缘导线来代替电缆较经济。另外考虑经济电流密度的因素,可以采用多条导线或者电缆供电,来代替一条...
配置
320
KV须
多大电缆
答:
320千瓦满负荷的电流要600A左右,
320千瓦需要
10x6mm的
电缆
2根120*70的铜芯
电缆
,能带
320千瓦
的加热器吗?距离10米!
答:
线距里十米压降方面没问题。然后你的
320千瓦
加热器是用的什么电压等级的呢?就320千瓦功率来说。单相220V为1440A电流,两相
380V
为800A电流,三相380V为480A电流,设计合理的话,你那应该是用的三相380V供电了。“2根120*70的铜芯
电缆
”这样到底是两根
多大
的电缆啊?OK,若是两根120平方铜芯电缆,...
1台
320千瓦
电机50米
需要多粗电缆
答:
额定电机电流大约是:
320
/0.38/v3 = 486.2 A ;根据经济电流密度选择
电缆
,如果是铜芯电缆,则电流密度选2A/mm2。如果是铝芯电缆,则电流密度选1A/mm2。这样,选择铜芯电缆的截面就是 486.2/2 =243.1 ,所以,可以考虑选用240平方的铜芯电缆。选择铝芯电缆的截面就是 486.2/1 =486.2 ,...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
3500千瓦380伏要用多大电线
320千瓦球磨机工作电流多大
159kw380v用多大电缆
380v电缆与功率对照表图片
三相380kw用多大电缆
320kw逆变器用多大电缆
350千瓦的380平方要多大功率
320a空开配多大电缆
电缆与功率对照表