320千瓦380伏用多大电缆
六台三十
千瓦
电机
需要
配置
多少平方
的
电缆
答:
根据动力加倍的原则,160
千瓦
的电机得
320
个电流左右,短距离的话185的
电缆
可以用,长距离就要用更粗的了
...要接到距离
320
米以外,请问要
用多少平方
的铝
电缆
。
答:
一台三相
380V
45
千瓦
的深井泵,工作电流大约:86A左右 电源要接到距离
320
米以外,选用铝
电缆
面积:50平方毫米 另一台三相380V22千瓦的深井泵,工作电流大约:42A左右 电源要接到距离320米以外,选用铝电缆面积:25平方毫米
120
千瓦
,
多大
的
电缆
比较恰当呢?
答:
120
千瓦
,电流约
320
安培,需要240平方的铜芯
电缆
电动机160
kw用多大电缆
答:
当需要为160
千瓦
的电动机选择
电缆
时,计算方法是基于电缆的额定电流承载能力。通常,每平方毫米的铝芯电缆可以承载大约3安培的电流。160千瓦的三相电力相当于约
320
安培的电流需求。根据这个计算,理论上应选择110平方毫米的电缆,但为了保证安全和避免过载,一般会选择稍大一些的规格,如120平方毫米的铝芯电缆...
...空调5匹8个,厨房20
千瓦
,总用25平铜线,
380
电,可以吗?
答:
即时说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以
千瓦
为单位的电热和照明设备。【例1】 12千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为18安。 【例2】 30千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45安(指
380伏
三相交流侧)。 【例3】
320
千伏安...
如何通过功率算电流,再如何通过电流计算
电缆
截面积
答:
如何通过功率算电流,再如何通过电流计算
电缆
截面积? 首先根据功率计算出电流,然后按电流查手册就可以查出
电线
的截流量了。比如;5000W功率,如果是三相感性负载的话,I=P/1.73×
380
×cosφ·η,即 5000÷474.97=10.53A。(功率因数cosφ和效率η在三相时分别取0.85)查电工手册10.5A电流需要...
380
的电压20
千瓦
的功效要
用多大
的铝线?是施工用电,总距离大概400米左右...
答:
20
千瓦
是40A电流。总距离400米,用10平方的铝线电压损耗是45
V
,电压不合格,不可以。用16平方的铝线电压损耗是28V,也不可以。用25的铝线电压损耗是18V,电压合格,可以使用。三相电源的电压标准是+_7%,即是电压波动在26.6V以内才能正常使用。
一台水泵,37KW,
380V
,求
用多大
的线,10个平方的线够了吗?
答:
还有一种情况必须考虑,就是线路有电压降和损耗,如果线路长度超过了50米,就有必要进行核算:假设线路长100米,则导线电阻约0.175Ω,电压降约74*0.175*1.732=22
V
,未端电压只有358V,启动时只有约300V。电机启动困难。线路损耗0.175*74*74*3/1000=2.9
KW
,线损率约8%偏高。如果按每天工作8...
三相四线50平方的铝
电缆
长度
320
米能带起多少
千瓦
答:
三相四线50平方的铝
电缆
长度
320
米能带起55
千瓦
动力或66千瓦的纯电阻类负载。
150平方铜
电缆
3000米能用70
千瓦
吗
答:
380伏
的电压下1000瓦电流约等于1.998安 因此150平方铜
电缆
3000米能够承受70
千瓦
。相关知识: 2.5平方毫米铜芯线的安全载流量是28A口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5
KW
电动机的额定工作电流按“电力加倍”算得为11A)口诀2:按导线截面算额定载流量: 各种导线的安全载流量通常可以从手册中查找,但利用...