66问答网
所有问题
当前搜索:
320千瓦380伏用多大电缆
15
千瓦
的电机 315米距离
需要多少平方
的铝
电缆
?
答:
如果是25平方
电缆
的话,正常运行情况下线路压降约为10V左右,在启动时(按6倍启动电流计算)电机上的压降约为
320V
左右可能出现电机起不来或长时间启动现象,这还不考虑导线的 接触电阻 。建议选用35平方以上铝电缆或25平方铜电缆以减小线路压降
我厂今年换装了1000只节能灯,每天可少用电
320千瓦
时.1只节能灯1天可以...
答:
每歌灯少用0.32度
电缆
500米,电压410软启动但是电机不转电压成
320
,怎么回事
答:
线损呗。
电缆
过长,线路上电压损耗,到电机电压低于电机启动电压。解决办法需要根据电机最低启动电压回推线损电压,然后回推电缆直径,换装大直径低电阻电缆。我们以前给一个800米外3
千瓦
潜水泵供电,用4平方
电线
都有点小。
120平方
电线
带15
千瓦
电机能带几个
答:
120mm²铝芯线空气中的安全载流量约为
320
A,同截面铝芯
电缆
则约为260A;同截面铜芯线约为400A,同截面铜芯电缆则约为310A;15KW电机额定电流约为30A;通过以上数据就不难得出答案了。
168
千瓦
分两组主线,每组要多少的线,和总空开
答:
总空开:168*1.5=252A,用400A 3P的空开整定到0.8(即额定电流
320
A)
电缆
两路线并接?推荐用两根70平方毫米的铜芯电缆并接,50的也行偏小。
棣栭〉
<涓婁竴椤
12
13
14
15
16
17
18
19
20
76