66问答网
所有问题
当前搜索:
315kva变压器可以带多大负荷
请问
315变压器可以负载多大
电流
答:
315变压器
低压
负载
电流不要大于450A。功率因数的大小并不影响变压器的输出电流,无论功率因素是多少,
315KVA变压器
始终输出454.7A。但它必专定影响输出功属率,如你的总负载消耗电流是500A,且功率因素是0.8,那么你的315KVA变压器肯定不够。50 kVA 的变压器,就是50kW=50000W故电流 I=P/U,若输入...
315变压器可以负载多大
电流?
答:
如果你把功率因素提高到0.95时,其总消耗电流将降为421A,此时你的
315KVA变压器
就完全
可以
承受了。功率因数的大小并不影响变压器的输出电流,无论功率因素是多少,315KVA变压器始终输出454.7A。但它必定影响输出功率,如你的总
负载
消耗电流是500A,且功率因素是0.8,那么你的315KVA变压器肯定不够 ...
一台容量为
315kVA
的三相
变压器
最大能带多少单相
负荷
?是否
可以
认为是315*...
答:
负荷可以
平均分配到三相当中时,最大就是
315KVA
(未考虑损耗);如果是三相不平衡,极端的例子就是只有1台单相设备,则如果是单相220V的,就只能带105KVA(总容量的三分之一),如果是单相380V的,只能带181KVA。衡量能带多少负荷,要计算负荷电流,还要看设备类型以及对电网(
变压器
)的影响。
请问
315变压器可以负载多大
电流?
答:
如果
315KVA变压器
的二次额定电压是400V,额定
负载
电流是454.7A。315KVA/(√3x400V)≈454.7A
315KVA变压器
,300kw
负荷
,输送距离80米,导线用
多大
的?
答:
315KVA变压器
,最多用到260KW,300kw
负荷
电流约600A,变压器严重过负荷了。但愿你不是同时使用。至于导线的选择 如果不考虑损耗,用240平方的铝线就行。输送距离80米,如果用240平方的铝线,线路未端电压在270V左右,线路损耗11KW,占3.7%。还
可以
。
请问
315kva的变压器
能用多少w电
答:
315kva
是
变压器
的容量,相当于最大功率315kw,根据你
负载
的功率因数来定,如果有电容补偿,那么一般功率因数会达到0.95左右或以上,就是299.25kw+,如果没有电容补偿,一般按0.75--0.8计算就是236.25kw--252kw
假设
315kva的变压器
满
负荷
输出用电,24小时的用电量是多少
答:
输出最大
负荷
是299KW,用电量是7182KWH
315变压器
的功率多少千瓦怎样计算.
答:
在
负载
功率因数为0。8时,额定负载能力为500*0。8=400千瓦 依此类推。48千瓦的功率要
多大
的变压器采用降压无载或轻载启动电动机,容量50kva的就可使用,带载启动的话,起码需配个100kva的才行。
315变压器
能带多少千瓦当功率因数为1.0时
315kvA
=315kw,当功率因数为0.5时315kvA=157.5kw。309KW 1...
315变压器
的功率多少千瓦怎样计算.
答:
315 KVA 的三相变压器,额定输出电流为:315 KVA ÷ (1.732 × 0.4 KV)= 454.7 A 。(电力变压器的输出电压,都是标准的 400V)1、如果
负载
是电阻性质的(如电加热一类的设备),那么
315 KVA 的变压器
,就
可以
输出 315 KW 的功率。2、如果是电机拖动的设备,则 315 KVA 的变压器,可以...
请问:现有
315变压器
一台,能带动以下
负荷
吗(现有2P空调158台,办公室...
答:
158*2*900/1000=284.4千瓦,加660千瓦=944.4千瓦
315变压器
只能承受315*0.8=252千瓦