66问答网
所有问题
当前搜索:
315kva变压器可以带多大负荷
315变压器
答:
315kVA
的低压输出额定线电流为:I2=315(kVA)*1000/400(V)/1.732=454.68A 这是每一相输出的额定线电流值(这个数字,你
可以
在
变压器
名牌上看得到的)。你那个500A是三相总和?还是每相都是500A?如果,每相都是500A。那就过载10%了。你可以参考变压器的(油变或干变)
负载
导则(国家标准)...
315KVA变压器
用户每月最高用电量是多少,如何计算
答:
315KVA变压器
用户每月最高用电量是181440度电。315KVA=315kw,那么变压器满
负荷
的情况下,其工作功率为P=315X0.8=252KW,一个月的用电量就是W=Px24x30=181440度。变压器每一天都要抄每一天的最高用电负荷(功率下同)最低用电负荷,一般用电负荷等,变压器没有功率表的,量负荷电流换算,有了...
请问
315KVA
电力
变压器
长时间工作在低
负荷
(10kw)状态下会有什么不利的...
答:
1、单从
变压器
本身(技术上)而言,一点问题都没有。这点
负载
(3%),几乎属于空载运行。所以你的变压器在运行中,一点技术问题都没有。2、但从供电系统而言,就非常不利。你试想,整个供电系统中,变压器都在空载运行,后果会怎么样?无功损耗占了大头(所谓的功率因素低了),不仅是经济的损失,能源...
315kVA变压器
的最大用电量是多少?
答:
315KVA变压器
用户每月最高用电量是181440度电。315KVA=315kw,那么变压器满
负荷
的情况下,其工作功率为P=315X0.8=252KW,一个月的用电量就是W=Px24x30=181440度。然而每一户的人,不可能这么用电,这样就超出了个人的经济负担能力。变压器在额定状态下的输出能力的保证值,单位用千伏安(kVA)表示...
我们工厂
变压器
是
315KVA
,那请问允许通过的最大电流多少啊?
答:
315KVA变压器
正常运行电流为360A左右,最大电流为472A。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途
可以
分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、...
315千伏安变压器
每月用电量是多少?
答:
315KVA变压器
是理想的并联,总的变压器容量为
315
+160=475
kVA
(还不说,这两台变压器实际输出还不一定能达到475kVA)。2、电机是功率因数比较低的
负载
,即使你补偿过来功率因数达到0.8,那么他需要570/0.8=712.5kVA,大于475kVA。变压器过载了近50%。3、电机在启动时,启动电流很大,将...
变压器所能承受
负载
如何计算,
315kvA变压器
最大可承受多少电流
答:
315KVA变压器
二次,三相400V供电,最大电流是470A,但是运行电流为350A左右
电力
变压器315KVA
能带多少个电流?
答:
你好:额定功率
315KVA
为
变压器
的【视在功率】,它的额定输出电流是:I = 315000VA ÷(1.732 × 400v)= 454.7A 。
315KVA变压器
输出单项电流是
多大
答:
1、
变压器
功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器输出功率=
315
*0.8=252KVA。2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳
负荷
供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,上例中,变压器容量=252*85%=214.2KVA 。3、额定输出电流=214200/220=974A。