300千瓦用多大电缆线
80
千瓦需要多大电缆
,多大空气开关。
答:
80
千瓦
的三相负载需要约160安培的电流,空气开关的容量按1.5倍选取,160×1.5=240安培,
选用
开关大于240安培即可。当负载是220伏的单相电压时,铜线材质的电缆需要240平方的,而铝线材质
的电缆需要300
平方。当负载是380伏的三相电压时,铜线材质的电缆需要70平方的,而铝线材质的电缆需要95平方。选择质量...
300
KVA变压器能带
多大
负荷?
答:
也就是说 只要温度不高 带个240千瓦到
300千瓦
的负荷没问题 还要考虑负荷性质 如果是电动机 240千瓦 就达到变压器满载了 同时
要
看
电缆线
、变压器桩头不过热 还有就是变压运行经济型 包括变压器老化和电量损耗 变压器运行温度越低(对应负荷越小)老化就慢 而接近满负荷时 运行损耗和输送...
请问60个
千瓦需要多大的电缆
(三相电)
答:
60
千瓦
三相电通常使用25平方铜
电线
,如果线路比较长在
300
米左右,或者是重载启动的单台电动机就
需要使用
35平方毫米以上的铜质
电缆
或者是50平方毫米以上的铝质电缆。1平方(毫米)铜线最大可安全通过6A电流;功率公式P=UI可知I=P/U=60000瓦/380伏=157.89A;60千瓦三相的用电器正常工作电流近150A;所以...
200
千瓦用多大
铝
电缆
答:
需要
90平方的
电缆线
。(1)计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=200
kw
,U=380V;计算得,相线电流I=357A (2)在三相平衡电路,铝导线的安全载流量为3~5A/mm^2 357÷5=71.5mm^2,...
370
千瓦多大
盘,
多大电缆线
,多大的空开
答:
通用负载的话,370
KW
对应的每相电流:370*1.51=558.7A,建议用240或
300
平方毫米线径
的电缆
,用630A的塑壳断路器。
74
千瓦用多大
铝
电缆线
?
答:
95mm²聚氯乙烯3芯铝线缆,推荐载流量165A,50m处74
kW
端电压377.5V,372m处损失电压19V,220V单相供电,功率74kW,功率因数1,负载电流336.4A,可选
电缆
:185mm²聚氯乙烯1芯铝线缆,推荐载流量358A,传输距离50米,负荷74kW,受电端电压 216.5V,
300
mm²聚氯乙烯3芯铝线缆,...
11
千瓦用多大的电缆
线?
答:
选择铝线时 1、11
千瓦
电机工作电流22A左右,需要用多少方的铝线,=长度×铝线电阻率×每线工作电流/10压降=
300
×0.028×22/10=18.5平方,所以建议仪你选用16或25平方的铝线。选择铜线时 2、11千瓦电机
用多大电缆
,11KW电机应该用4平方的11/(1.732X0.38x0.75)=22A用标准三相市电电压计算,cosp...
11kw电机
用多大电缆线
?
答:
选择铝线时 1、11
千瓦
电流=650000/220/3/0.75=1300A 电流太大,建议
使用
高压,例如3KV的;或者采用多股线路并联,例如3股*450A,
电线