200千瓦用多大铝电缆

如题所述

第1个回答  2022-11-15

需要90平方的电缆线。

(1)计算方法:

根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)

带入数据P=200kw,U=380V;

计算得,相线电流I=357A

(2)在三相平衡电路,铝导线的安全载流量为3~5A/mm^2

357÷5=71.5mm^2,电缆最近的规格为90mm^2

扩展资料:

铝线的电损计算:

二相电:电损=负荷KW(线长/线径)*电流的平方*3。

三相电:电损=负荷KW(线长/线径)*电流的平方*3。

比如2.5平方铝线,功率因数为0.9时,每千米电流1A时,电压损失为5.8%;4平方3.62;6平方2.43;25平方0.612;35平方0.453;50平方0.37等等,电线越粗电损越小。

比如当月用电300度,实际计算303度,那么,额外的3度为电损,因为电在传输、输送过程中会在高压线中产生些额外的损失,基本上这些损失会按照比例加在每个用户的账上。