300千瓦用多大电缆线
总功率为2000
千瓦
三个动力柜
用多少平方电缆线
?
答:
计算过程:1、求2014
KW
负载电流 2014KW/(√3x380Vx0.8)≈3825A 2、查3x
300
+ 2x150mm²铜芯
电缆
的载流量(以常见的VV型电缆为例)上图是VV型铜芯电缆参数表。可知3x300+2x150mm²铜芯电缆的载流量是474A。3、依据3825A,计算 3x300+2x150mm²铜芯电缆并联
使用
的根数 3825...
...电动机无台400的电焊机同时运行需要
用多大电缆线
呢?
答:
四台37
千瓦
的电动机六台7.5千瓦的电动机无台400的电焊机同时运行,约200
KW
,400A电流。铝线的话
需要
185平方,铜线的话需要120平方。
三相三
千瓦
的潜水泵需要
用多少平方
米的铜
电缆
,电源和水源距离600米?_百...
答:
3
千瓦
6个电流。铜线电阻率0.0175Ω.mm²/m 如果用2.5
电线
截面 0.0175/2.5*600=4.2欧姆 压降电压等于4.2*6=25.2v 380伏供电允许下限360v 所以25.2v的压降不太符合要求了。还有启动电流是额定电流的7-8倍。这样2.5电线就不太符合了 用上面的公式你大概算一下吧 。6个平方...
7.5
千瓦
电机
300
米
需要多少平方
的
电缆线
?
答:
7.5
千瓦
电机,距离电源
300
米,可以
选用
YJV型 3x2.5mm²的铜
电缆
。计算如下:1、7.5KW电机的额定电流 7.5KW/(√3x380Vx0.8)≈14.8A 2、国标对380V系统电压降的要求 根据国家标准 GB/T 12325-2008《电能质量供电电压偏差》中 4.2 20KV及以下三相供电电压偏差为标称电压的±7%。即 380...
三相电 20个
千瓦用多大的电缆
线?
答:
电器的电流可以这样估算:如果是单相220伏电器,可按每个
千瓦
5安培计算。例如你的立式空调耗电2.6千瓦,那么电流就是13安培,导线至少要用2平方的,当然,在经济条件许可的情况下,选择稍粗的导线有利无弊,这样导线发热少,效率高,安全系数也高。如果是三相380伏电源,由于是三根
电线
电压又高电流就小...
380
千瓦需要多大的电缆
答:
380V的话
要300
平方,还要考虑
电缆线
的远近
30
千瓦
的电机需要
用多大
的开关、接触器、保护器、
电缆
?
答:
电动机额定电流约为30*2=60A。开关大小:为电动机额定电流的1.1——1.5倍来选择。则为90A,但是没有90A开关,所以
选用
100A。电机启动后,改成三角型接法电路,使得电压为380V,进行正常运转。 这样有效保护电机以及电路系统,防止电流过载,不容易烧毁。
75
千瓦
电几
300
米长
需要
多粗吕
电缆线
答:
铜:3*50+35 吕:3*70+50
250
千瓦
440安三相电配
多大
铜
电缆线
答:
给你一个基本导线载流表对比一下,铜芯和铝芯的导线载流不一样的 440A的电流可以
使用
240平方或者更大的铜芯电缆(铝芯
电缆需要300
平方或者以上)
请问总功率55
千瓦
的设备距离变压器
300
米远,
需要
配
多大
的铝
电缆线
。
答:
10平方毫米铜线即可。至于
300
米,
需要
由接入点与用电端的允许电压差才能计算。