200KW要用多大的电缆
?
答:
你好,三相200KW,电流达到400A,
选用240平方电缆可以保证供电
;如果200KW不是同时使用,错开峰值,那么使用185平方电缆就可以,但是不能100%满负荷使用。【回答】
接
3相
负载,
200KW要用多大的电缆
?怎么算?
答:
总功率
200KW
,功率因数取0.8,线电流:I=P/√
3
*380*0.8=379.85A 查表:铝芯
电缆
配185平方毫米.铜芯电缆配120平方毫米。首先计算负荷距(架空线)负荷距=功率*长度=PL P=功率(KW)L=长度(KM)
3相
电机功率
200KW
,
需要
配
多大的
铜芯
电缆
,求计算过程!
答:
3相低压200kW电机,线电流I=P/[(√3)·U·cosφ]=200000/(1.732X380X0.80)≈380A,
选择标称截面185或240mm^2的铜度芯电缆
,连接距离短选用185mm^2,距离较长选用240mm^2电缆。BX1-500电焊机6台总容量6X42=252kVA,负荷率60%,252X60%=151.2kVA,6台焊机平衡地接在电源上时考虑的线...
三相
200kw
380v
用多大电缆
答:
三相200kW 380V的电气设备通常需要使用120平方毫米的铜芯电缆,或者185平方毫米的铝芯电缆
。电缆是由多根导线绞合而成的,每根导线通常由两根或多根线芯组成,这些线芯之间相互绝缘,并围绕着一根中心线芯绞合,外部再包覆一层高度绝缘的材料。电缆的主要特点是内部可以传输电流,外部具有绝缘保护。电缆的种...
200
KVA的三相电动机用多粗
的电缆
答:
1、建议用3X95mm2的电缆
。2、200KW的负荷,大致电流400A。YJV-3x185+1x150。3、185平方的电缆,空气中载流375A,土中载流380A。4、计算负荷也称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续负荷,其热效应与某一段时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟的最...
工厂配电 三相总功率
200kw
,需要选
用多大的电缆
进线(四芯),需要配多大...
答:
三相总功率
200kw
,电流约400A。总线应用不小于185平方铜
电缆
或250平方铝电缆。总断路器用600A的,动作电流可以整定到500A左右。
200千瓦用多大电缆
答:
200千瓦
一般来说要选择铜芯
电缆200
平方左右。在三相电路当中,如果功率达到了200千瓦,电流量就能够高达400安,所以与之相对应
的电缆
规格一般来说要选择铜芯电缆200平方左右。因为通过计算公式,总功率是200千瓦,还要考虑功率因素,一般来说按照0.8来计算,所以先算出电流大概是379安,接近了400安。通过...
三相
200kw
380v
用多大电缆
答:
三相
200kw
380v可以使用120平的铜芯电缆,或者是使用185平的铝芯电缆。电缆线通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索
的电缆
,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆...
380伏
200千瓦
需配
多大电线
答:
220
千瓦要
用230mm²的铝
电缆
,180mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率220kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=220/1.732/0.38/0.8=220/0.53=415A,cosΦ为0.8,电压为380V。根据电流415A和电缆手册YJV,需要230mm铝电缆和180mm铜电缆。
我这有
200kw
的电机 三相供电
需要
选
多大的电缆
多大的空开
答:
选择185平方的铝线
电缆
,如果电缆长度超过50米,最好用铜线,没有那么大的空开,用400A的塑壳断路器