66问答网
所有问题
当前搜索:
200kw电机需要多大变压器
请教:我单位总的负荷是
200KW
,
要
选
多大
的
变压器
,怎么计算呀
答:
380V三相交流电,
200KW的用电设备需要变压器容量S为:S=200/0.8/0.85=294KVA
,取300KVA以上变压器容量。1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=200/0.8=250KW。2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,上例中...
二百
千瓦
动力
需要多大变压器
答:
二百千瓦动力一般是指电动机的,额定工作电流应该是400A左右。
选用500KVA的变压器就行
。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和...
200kw
的每分钟2960转
的电动机
,应该选用
多大
的
变压器
。
答:
200kW电机满载约三百八九的电流,
用315变压器能输出的电流也就454个安培
,应是够用的,问题是还有其他近百个千瓦的设备加上照明什么的就显得相当紧张了,特别是电动机的起动,尽管是小设备,它们的起动电流一点也不和你讲客气,该多少还得多少,当200kW电机正常运行时再起动小设备都会影响到它的运转,在...
仅一台
200KW的电动机
,至少
需要
配
多大
的
变压器
才能承受?我采用软启动...
答:
个人认为应采用
250KWA以上的变压器
.
用电功率
200KW
,
需要
配
多大
的
变压器
?
答:
那就用200KVA的吧
,如果你要的额定功率是200KVA要大点的话,最好用落地变压器315KVA的。用架空线直接引变压器的话最好用120~150的钢芯铝绞线。
两百
个
千瓦
的用电量
需要多大
的
变压器
答:
KVA与
KW
完全可按1:1配套使用。如果您的用电负载
电动机
(电感性负载)为主,用电量非常集中而满载的话,建议您还是买一台大于
200
KVA的
变压器
,以防在
电机
启动是引起较大的电压降,影响工作着的其他电器;如果您的最大用电负载是以电阻性负载为俯埂碘忌鄢涣碉惟冬隶主,您只需买台200KVA的即可满足...
电机200kw
额定电流392A运行电流160A启动电流1000A。250的
变压器
能带动...
答:
我来回答:250kVA的
变压器
的有功功率=250×0.8=
200kw
,可以短时带200kw的负荷,但已经是满荷运行,在夏天就不宜长期连续运行,不利变压器的寿命安全。另外,无论是自耦降压启动或星角启动,启动电流都达工作电流的2.5倍以上(1000安以上),远大于变压器的次级额定电流(361安),会造成端电压严重下降...
200kw
的功率、380伏的电压,
用多大
的
变压器
答:
看什么性质的负荷,如果是电照系统,
用
250KVA就可以,如果负荷是动力系统,电动机比较大,
需要
留有较大余量,
变压器
只能启动1/3容量
的电动机
,多台电动机不要同时启动,如果不能避免,一个是加大变压器容量,一个是才用降压启动(如变频器、Y/△、自耦降压等等)·...
200KW
380V
电机
使用变频器250KVA
变压器
能承受吗?
答:
200KW
380V
电机
使用 变频器250KVA等级一般来说可以承受,但是主要还是得看的,电机的负载。要是负载是属于一般应用或轻载应用,用这个变频器就没有问题。如果负载是重载应用的话,有可能可以用,也有可能承受不了。得算电流,根据电流选型比较准确》你用于什么负载的?
315的
变压器
额定电流是454A,能不能带动
200KW
、359A的
电机
,启动方式加装...
答:
不能。
315变压器
的额定视在功率是315千伏安(kVA),二次输出电压400V,输出电流正好是454A(315千伏安/(√3x400V)=454A)。由于感应电机是一种特殊的感性负载,其启动电流很大,会达到电机额定电流3-7倍,所以虽然变压器的输出电流(454A)稍大于负载电流(359A),但仍然显得力不从心,不会启动成功...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
总功率200kw用多大变压器
二百千瓦电机配多大变压器
200千瓦电器需要多大变压器
220千瓦需要多大的变压器
280kw电机用多大变压器
380V200A需要多大的变压器
200kw380v用多大变压器
2100kw用多大变压器
200瓦用多大变压器合适