66问答网
所有问题
当前搜索:
200的变压器高压电流多大
200
kva
变压器
可以承受负载最大多少安培
的电流
?
答:
高压一次电流I=P/√3*U=200/1.732*10=11.5A
。(一次高压U=10kv)。低压二次电流I=P/√3*U=200/1.732*0.38=304A。(二次低压U=0.38kv).
功率为
200
千伏安的工业用
变压器
的额定
电流
为多少?
答:
1、如果高压是10kV,则高压输入的线电流I1=200/10/1.732=11.55A
2、如果低压是400V,则低压输出的线电流I2=200/0.4/1.732=288.7A 你在变压器名牌上可以看到的。
200
KvA
的变压器
要配
多大
的熔丝?
答:
200KvA的变压器要配20A的熔丝。200KVA的变压器的高压熔丝一般按1.5 - 2倍的高压额定电流选择,
200KVA变压器的高压额定电流为:200/ (10 *√3
)= 11.55 A,额定电流在12A左右,一般要求在1.5-2倍选取,按规格可以选择15A、20A的高压熔丝。变压器一次侧一般采用户外高压跌落式熔断器作为配电变压器的...
200变压器多大电流
,配多大的空开
答:
200KVA变压器一次侧电流(高压侧)11.55A
;二次侧(低压侧)额定电流289A。选用材料:电流互感器:(电表用)300/5A 电表:DTS型3*1.5(6)A(最好选择带485端子接口型,便于以后系统升级)电流表:0-500A(配互感器300/5A)空气开关:400A(选择透明塑料外壳,便于检修时观察明显断开点和触头使...
请问
200
千伏
的变压器
能承载多少个
电流
?我马上需要答案!
答:
200kVA变压器;高压侧10kV;低压侧380/220V。
高压侧电流:Ic=200kVA/10.5/1.732=11A
低压侧电流:Ic=200kVA/0.38/1.732=303.87A
200
千瓦
变压器
需要
多大
的平方线?95平方线可以吗?
答:
200
kVA 如果是10/0.4kV的配电
变压器
则
高压
侧的额定
电流
为:11.5A 低压侧的额定电流为:288.6A 如果是高压侧的话足够了。低压侧的话不够,起码要用120平方的铜线。
200
KVA
的变压器
可以承受
多大
的功率?
答:
所以
200
KVA
的变压器
:
高压
侧最大额定
电流
为12A。低压侧最大额定电流为288A。扩资资料 计算变压器的最大输出功率的方法:主要看铁心的中心截面积。中心截面积(平方厘米)=1.3乘以功率(瓦)的平方根。计算出功率再计算电流:初级电流=功率/220伏。次级电流=功率/16伏。比如说一个EE40,初级3+3,次级...
变压器
是
200
KVA,总工作
电流
是40安左右,应该用
多大
的取样互感器_百度知 ...
答:
按
电流
算,可选5/75的互感器。
请问
200
KVA箱式
变压器
能够承受
多大
的负荷?
答:
输入额定
电流
:容量/√3/输入电压/效率。输出额定电流:容量/√3/输出电压。所以
200
KVA
的变压器
:
高压
侧最大额定电流为12A。低压侧最大额定电流为288A。原理 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心 (磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、...
200
kva
的变压器
用
多大
的总开关,
电流是多少
, 该用多大的电容,用几个呢...
答:
10KV/0.4KV,
200
kvA
的变压器
低压侧额定电
电流
:I=200/(1.732*0.4)=288.7A 低压侧总开关:额定电电流:288.7A*(2-2.5)倍 630A 有功功率:P=1.732*0.38*288*0.8=151.6KW(功率因数按0.8计算)无功功率:Q=√S^2-P^2=√200^2-151.6^2=1230.5KVar (选用电容容量1230.5...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
200kva变压器最大电流是多少
200kva变压器高压侧电流
200kva变压器高压额定电流是多少
200的变压器低压电流是多少
200千瓦变压器多少电流
200kva变压器每相额定电流是多少
200kva变压器电流
200变压器低压最大多少电流
200的变压器能承受多大电流