66问答网
所有问题
当前搜索:
200的变压器高压电流多大
主
变压器高压
侧
电流
多少?电缆选型?
答:
变压器
一次侧功率因数与负荷率有关,满载运行时一次侧功率因数比二次侧低3~5%,负荷率小于60%时一次侧功率因数比二次侧低11%~18%。负荷率高对
高压
侧提高功率因数有利。负荷率高,断路器容量也大,投资也会有所增加。(3)低压为0.4kV变电所中单台变压器的容量不宜大于1600kVA,当用电设备容量较...
变压器
的二次
电流
和低压彻电流
答:
如果变压器的电压比是:10/0.4kV,变压器的容量为:2000kVA,1、
变压器的
高压侧
电流
为:I=S/(1.732*U)=2000/(1.732*10)=2000/17.32=115(A)2、变压器的低压侧电流为:I=S/(1.732*U)=2000/(1.732*0.4)=2000/0.6928=2886(A)3、当
变压器高压
CT变比是
200
/5,变压器满载运行时,...
6千伏1250KVA
变压器200
/5变比,速断
电流是多少
答:
你所选择的是
变压器高压
侧速断保护。变压器高压侧的额定电流为120.8A,所选择
的电流
互感器大了些。电流互感器二次侧电流达到3A即为变压器高压侧额定电流。如果所带的负荷没有大电机直接启动,可以将速断电流定的小一些,反之大一些。可以考虑速断电流为Is=(2~5)×3=6~15A,时间为0秒。
变压器
如何计算
电流
?
答:
一般变压器均为无载调压,需停电进行:常分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三挡+5%、0%、-5%(一次为10.5KV、10KV、0.95KV二次为380V、400V、420V),出厂时一般置于Ⅱ挡。
变压器电流
计算方法为:变压器容量(A)/1.732/400(V)=低压侧电流(A)变压器容量(A)/1.732/10(KV)=
高压
侧电流(A)一般变压器电流...
变压器高压
侧额定
电流
计算方法有哪些?
答:
变压器
低压侧和
高压
侧
电流
的基本计算公式是与电压成反比。以高压侧的电压、电流、匝数分别为U1,I1,N1,低压侧的电压、电流和匝数分别为U2,I2和N2,有公式:实际计算时,还需要考虑很多技术上的原因,题目中的公式是三相变压器时的计算,考虑了功率=相电压*相电流*√3来计算的。变压器根据电磁感应的...
知道
变压器
的容量,怎么算
高压的电流
和低压进线柜的最大电流,最好有个...
答:
根据
变压器
容量N和高压侧电压V,算出
高压电流
:I=N/V 设低压为V0,低压电流I0=N/V0
高压
配电
变压器
二次侧额定
电流多大
合适?
答:
2500kva
变压器高压
侧的额定
电流
约为144A,低压侧额定电流约为14A,2500KVA
的变压器
其二次侧额定电流为2500/0.4/1.732=3608A。高压电缆选择原刚为:按载流量选择电缆截面,保证电缆流过最大负载电流时不发热。按短路容量校验电缆的热稳定性,即电缆流过短落电流时电缆芯线不能熔化。对于额定电压10kv、...
变压器
低压侧电流是291A,那么
高压
侧
电流是多少
?
答:
6.
高低压
熔体配置应遵循:①容量在100kVA以下
的变压器
配置2.0~3.0倍额定
电流
的熔丝体;②容量在100kVA及以上的变压器配置1.5~2.0倍额定电流的熔体;③低压侧熔丝可按额定电流1.5配置。7. 低压线路配置原则 ①315kVA配变低压线径配置:主干185,分支主干120,分支70 ②
200
kVA及以下配变低压线...
高压
10kv
的电流
互感器选
多大
的?
答:
高压
10KV是
变压器
容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,根据这个电流来选相应
的电流
互感器。如
200
KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,...
变压器
容量与
电流
互感器的配比?
答:
高压
10KV是
变压器
