66问答网
所有问题
变压器是200KVA,总工作电流是40安左右,应该用多大的取样互感器
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-10-23
按电流算,可选5/75的互感器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/ppp9vxDDn.html
其他回答
第1个回答 2011-10-23
50/5
第2个回答 2011-10-23
LMZJ1-0.5 20-200/5 互感器
追问
偶尔达到60安该怎么办,该用哪种。
追答
LMZJ1-0.5 20-200/5 互感器 价格在16.1一个,不要票, 200按包括60按,最大能承受200按
第3个回答 2011-10-23
受到各种各种风格十分
第4个回答 2011-10-23
按你的情况,选用75/5的电流互感器比较合适,只跟负载电流有关,跟变压器的容量无关
第5个回答 2011-10-23
200KVA变压器高压大约电流20A,低压电流大约500A。高压侧30比5就可以低压侧500比5就可以。
相似回答
变压器
容量与
电流互感器
的配比?
答:
高压10KV是变压器容量*0.06基本上是一次
电流,
400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,根据这个电流来选相应的
电流互感器
。如
200KVA变压器,
一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5
,互感器
的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中
,电
...
已知
变压器
容量,如何选择计量
互感器
答:
说明:适用于任何电压等级。电流互感器的主要作用就是将大电流变为小电流,便于计量。补偿柜内
的互感器
是用于补偿电流的记载,因此,按照你补偿的最大电流来选择,比如30KVAR的电容额定补偿
电流为
41.7A,柜内共10组,就要选择500/5的互感器。
如何计算
变压器的
变比,以及
使用多大的互感器
和开关?
答:
按照高低压侧的额定电流(铭牌上有)选择,要求是:互感器量程按照额定电流×1.5~2倍选择,断路器按照额定电流放大1~2个规格选择,分断短路电流要看系统容量参数计算的,一般为31.5KA或者40KA。
电流互感器
原理线路图微型电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理
工作,变压器
变换的是电压而微型电流互感...
谁知道400
KVA的变压器
高供高计需要
用多大电流
比
的互感器
啊?谢谢
答:
400KVA的变压器高供高计需要用40/10的互感器
。假设电压是10KV 电流=400÷10=40(A)40÷10=4(A)安装40/10的互感器,最大电流是4A
怎样选择
互感器
?
答:
先根据电路的最大电流和电度表的容许电流相结合,选择互感器倍率。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许
电流是
10A 所以:400÷10=
40,
所以选择50倍
的互感器,
400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
如何正确选择
电流互感器
容量?
答:
1.电流
互感器
二次回路不能开路。电流互感器二次回路在工作时绝对不能开路,因为二次侧开路时其
电流为
零,故不能产生磁通去抵消一次侧磁通的作用,而二次侧能感应1000V
左右的
电压,这一高压危及人身和设备的安全,并且电流互感器本身的铁芯也会严重发热。因此,在拆卸仪表时,必须要先将电流互感器的二...
大家正在搜
四百千伏安的变压器能用多大的电流
400变压器最大电流是多少安
500k变压器最多能用多少安电流
500千伏安的变压器带多大电流
200千伏安变压器能载多少安电流
500千伏安变压器带多少安电流
50安的变压器能提供多少电流
20000千伏安变压器电流
400千伏安变压器多少电流