66问答网
所有问题
当前搜索:
18.5千瓦的电机用多少平方的线
十八点五个
千瓦的电机要
配
多大平方的
三相四线的铜线
答:
18.5KW的三相
电动机采用
4mm²的铜芯导线。计算电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=18500/380/1.732/0.85=33.1A 考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:33.1×(1+20%)=39.7A;选用铜芯塑料绝缘
电线
4mm²合适,它安全截流量是42A,如:BV-4×4。选择空气断路器的额定电流应...
负荷功率是
18.5千瓦
水泵,长度是1100米,选用铜电缆
多大
合适
答:
用6
平方
铜电缆就够了。根据功率的计算公式P=√3UIcosφ,那么计算电流就是I=P/√3Ucosφ,其中的功率P是18.5kw,电压U是380V,cosφ是功率因数,一般
电机
都是0.8-09左右,我们取0.8;那么计算电流I=P/√3Ucosφ=18500W/(1.732×380×0.8)=35A。选择多粗
的线
,是根据电流来选的...
18.5千瓦的电机
能不能用两组6
平方的
铜芯线?
答:
在380伏的电源上
18.5千瓦的
三相异步
电动机
,线长在30米内,用六平方毫米的铜线就可以,无需两组并用,当然,两根六
平方的
并做一根更好,这样线长在250都可以带的动。
18.5千瓦电机
200米远
用多大
空开
多大线
答:
18.5千瓦
额
电机
定电流约37A,供电距离在200米。电缆截面建议选择16
平方的
铜芯电缆。16平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约94A。空气开关应按照负载电流的1.5倍左右选择。建议选择63A的空气开关。
18.5千瓦电机
距离变压器90米配
多少平方的
铜芯线
答:
1.按末端电压损失5%估算;
18.5
*90/5*83=1665/415=4mm2。U=380V 380*5%=19V。按选4mm2铜芯线计算;R=0.0188*90/4=0.423欧 I=35.14A U=IR=35.14*0.423=15V。2.按机械强度选用;选10mm2铜芯线。3.按经济电流密度选;35.14/2.25=16mm2(年利用3000小时计算)。
18.5千瓦电机
50米线
要多少平方电线
?
答:
国标十
平方的
铜钱就可以了
18.5千瓦的
潜水泵用三芯电缆
需要多少平方的
铜芯线
答:
没有
18.5千瓦电机
,是17
千瓦的
,用10
平方
铜线电缆.16平方铝蕊电缆.
18点5
千瓦的电机
里有
多少
铜线
答:
18.5KW的Y系列
电机
铜重约为13公斤左右(8极除外)。
18
千瓦的
三相
电机需要多大的
铝芯电缆
答:
18
Kw电机
32A电流左右得有25
平方
铝芯电缆。
在配电盘中采用星角转换启动
18.5KW的电机采用多少平方的
导线?
答:
一个
千瓦
两个电流。你按40A的电流来选线就好。6个的铜线,35—40A