18.5千瓦的电机用多少平方的线
18.5千瓦的电机用多少平方的线
?
答:
18.5KW电机:铜线用10
平方的
好了,铝线的话10乘1.5平方就行了。 电机功率18.5KW,电流约36A附近,铜芯
电线
按每平方载流4 6A(长线取小值)选取。
18.5千瓦的电动机
,建议采用降压启动,或者变频启动。就算是变压器够大,直接启动的电流也会对其他设备造成电压降,因此有可能会损坏其他设备。降压启动,...
18.5kw电机用多少平方
铜线
答:
对于
18.5KW的电机
,其工作电流可以估算为每千瓦2A,即37A。根据铜线的载流量,每
平方
毫米的铜线可以安全通过大约5A的电流。
使用
6平方铜线,这能够安全承载37A的电流。电机的介绍:电机是一种将电能转换为机械能的装置,也称为马达。它利用电磁感应定律实现电能转换或传递,是一种电磁装置。电机主要由定子...
18.5千瓦的电动机
,变频器控制,选
用多大的线
?
答:
一般三相
电动机
,按照每千瓦2A估算,
18.5千瓦电机
,运行电流约37A,最好
使用
10
平方
多股线为宜,距离短可以使用6平方铜线
18.5千瓦
时
的电机用
6
平方的
铜线可以吗,就两三米,其余的都是十平方的铝 ...
答:
完全可以。6
平方
铜线额定载流量约40A,
18.5千瓦电机
配
多大
电缆
答:
18.5千瓦电机需要
6
平方的
电缆线。(1)计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=18.5kw,U=380V ;计算得,相线电流I=33A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。3...
18.5千瓦电动机
150米
需要
多粗电缆
答:
1、
18.5的电机用的
是10
平方
电缆线。2、电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机...
18.5千瓦的电机
245m长期经济运行
用多少平方的线
?
答:
18.5Kw
电机
工作电流
18.5
/√3*0.38*coS≈36A 选用16
平方
铝线(载流量90A左右)线压降:压降V=245m*铝线阻0.018/16平方=0.43Ω*36A=15.4V(符合<5%要求)
电机
配线公式。例如:
18.5KW
配
多少平方电线
?
答:
先根据
电机
电流选
电线
,如果线路超过一定长度,还得考虑线路电阻的电压损耗。例如:380伏、18.5KW电机、电流有37安左右,100米以内的距离就按电缆参考载流量,选3*10+1*6
平方
铝芯电缆(参考载流量40安左右)就可以了,100米线路损耗只有5%左右。如果是200米线路,那线路损耗就有10%了,显然线路电压...
18.5千瓦的电机用多少平方的线
答:
18.5千瓦的电机需要
使用6
平方的
电缆线。根据三相电相线电流计算公式,该电机在三相380V电压下的相线电流为33A,而一般铜导线的安全载流量为5~8Amm^2,因此
需要使用
6mm^2的电缆线。18.5千瓦的电机一小时
用多少
度电 18.5kw电机原则上是8小时用电18.5度,但是实际上会多一些,这么大的功率电机一定会...
18.5千瓦的电机
,200米的距离用铝芯线,
需要
多粗
的线
?
答:
可
使用
50
平方的
铝芯线,基本能满足负荷需求。