答:
18.5kw的水泵,额定(liuhe电力)运行电流在40A左右,25
平的
电缆载流量可以达到100A,所以可以
使用
。
18.5千瓦的电机
降压启动
用多少平方的线
?
答:
启动方式不决定导线,导线允许短时成倍过载。导线按额定电流计算即可。除非你的机
需要
频繁启停。
十八
千瓦的电机
应该
用多少平方的电线
答:
可用6
平方线
。
17点5
千瓦电动机需要多大的
铜线线径
答:
17点5
千瓦电动机需要
10
平方的
铜线。根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=17.5/(1.732X0.38X0.85)=31A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选10平方的铜电缆(10*3+6*1)。距离较短时可选6平方铜电缆。
17点5
千瓦电动机需要多大的
铜线线径
答:
如果是三十十米内的引线,最细可以
使用
国标六
平方
毫米的铜线,二十小时以上连续满载运行,建议选择十平方毫米的铜线,以减少线路损耗。
一
千瓦的电机要用多少平方的线
?
答:
1
平方的
铜线安全载流量是7A,一
千瓦的电机
单相的就5A左右,三相的就2A左右,所以用1平方就可以!这个回答从技术上将是没有问题的。但是在工厂中,是不会
使用
1平方的电缆接电机的,因为1平凡方的电缆的强度不够,在现场经常被碰到等情况,工厂中电机电缆一般最小选择2.5平方。
三相18
千瓦用多大
电缆
答:
如果是三相380伏有
电机的
电路18千瓦大致是35a电流。18
KW的
电流约为18KW/(根号3x380Vx0.8)=34A,如果选用3芯+1芯的铜导体电缆,可用3x6mm²+1x4mm,载流量是38A;如果选用3芯铜电缆,可用3x6mm²,载流量是37A。如果
使用
铝线,至少
要
增加线缆直径。另外,如果使用在380v动力电下,...
我用
的电机
是17.5
千瓦的
、接三相电要
用几
来方的
电线
?
答:
17.5W,按功率因数0.8计,线电流约35A。铜线6
平
,铝线9平。由于没有9平规格的铝线,用10平规格的铝线即可。
1.5
kw电机
配
多大电线
?
答:
1.5
kw的电机
,一般配1.5
平方的线
,1.5
千瓦的电机
电流3.8A左右。1.5平方的线可以过9~10A,虽然有点富足,但为了安全起见,一般选1.5的线。
二十
千瓦电机用多少平方线
答:
要使用
25
平方的线
。对于20
千瓦的电机
,根据功率计算,单相电机的电流大约为90A。而25平方铜芯线的安全载流量为120A,可以满足电机的电流负荷要求。为了确保电线能够承受电机的功率和电流负荷,选择25平方的线是合适的选择。