110千伏电缆金属护套
110千伏电缆护套
不接地会导致击穿吗
答:
不会。发现电缆外护套被击穿的情况主要出现在临近钢支架处,被击穿处存在施工时展放电缆外护套受损的情况。电缆两端的
金属
套本应一端直接接地,另一端保护接地,但实际上两端均为保护接地,保护接地箱也存在被击穿和烧坏等异常情况。可以得出结论:
电缆护套
不接地不会导致击穿,是与电缆护套受损和接地方式...
110电缆
外
护套
最大值是多少
答:
160。根据查询电气新科技网信息显示,
110电缆外护套
最大值是160开挖埋地
电线
护套,
电缆护套
是为了保护电缆,延长电缆的使用寿命。
110kv电缆
规格 以下简单介绍
110KV电缆
规格
答:
1、
110kv
现在都单芯
电缆
,一般是630的!直径要看是什么厂家的电缆。2、电缆的额定电压用U0/U(Um)来表示:U0是电缆设计用的导体对地或
金属
屏蔽之间的额定工频电压,U是电缆设计用的导体间的额定工频电压,Um是设备可承受的最高系统电压的最大值。以此型号YJLW02-64/110-630为例:YJLW02:交联聚乙烯...
110KV电缆护套
接地
答:
当然了,需要直接接地箱和保护接地箱 交叉互联的还需要交叉互联接地箱
110kV
单芯
电缆护套
绝缘低,对电缆运行有何影响?
答:
0.2兆欧已经足够了!一般不会出现故障的!只要设计的时候有设计外
金属
屏蔽接地系统!而且接地系统接地电阻应小于10欧姆。
110kv
高压
电缆
屏蔽层和涂墨表皮层是否有绝缘
答:
屏蔽层外层是阻水缓冲层,再外层是
金属护套
层,再外层是聚乙烯护套层(此层绝缘),聚乙烯护套外层涂石墨粉。所以屏蔽层和石墨涂层中间有绝缘。
110kV电缆
为什么要安接地器,是为了防止什么?
答:
是为了防止雷击,造成电力线路故障。
110KV
单芯
电缆
直接接地与保护接地的区别
答:
1.护层一端直接接地,另一端通过护层保护接地---可采用方式;2.护层中点直接接地,两端屏蔽通过护层保护接地---常用方式;3.护层交叉互联---常用方式;4.
电缆
换位,
金属护套
交叉互联---效果最好的接地方式;5.护套两端接地---不常用,仅适用于极短电缆和小负载电缆线路。
YJLW-64/
110
是什么
电缆
的型号?
答:
电缆
的额定电压用U0/U(Um)来表示:U0是电缆设计用的导体对地或
金属
屏蔽之间的额定工频电压,U是电缆设计用的导体间的额定工频电压,Um是设备可承受的最高系统电压的最大值。YJLW02:交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚氯乙烯
护套
电力电缆 64/110:额定电压64/
110kV
630:铜导体标称截面630mm2 电缆的规格用额定...
110千伏电缆
接地不良击穿位置
答:
具体有以下几种情况:1、由于
电缆
护层的材料一般为
金属
,当其受到损伤时,会导致电流在该处产生热量并积累,进而导致电缆的击穿。2、电缆在安装过程中受到扭曲、拉伸、压缩等外力作用,可能会导致电缆的绝缘层受损,进而导致电缆的击穿。3、电缆长时间处于过载状态,会导致电流在该处产生热量并积累,进而...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10