66问答网
所有问题
110kV单芯电缆护套绝缘低,对电缆运行有何影响?
电缆全场1公里,护套绝缘0.2兆欧,找不出故障点,请问对电缆实际运行有何影响啊?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-10-17
0.2兆欧已经足够了!一般不会出现故障的!只要设计的时候有设计外金属屏蔽接地系统!而且接地系统接地电阻应小于10欧姆。
第2个回答 2009-12-25
你测的是绝缘电阻还是护套电阻?护套电阻还需要测吗?
第3个回答 2009-12-27
电缆外护套受损了,需要处理,不然长时间会爆炸!
相似回答
电缆绝缘
阻值
低有
什么
影响
答:
电能的浪费、热能影响
。如果绝缘电阻值过低,则沿着电线电缆线路的漏电电流必然增多,造成电能的浪费,同时电能变为热能,为热击穿准备条件,增加了热击穿的可能性。
绝缘
层厚度不合格
对电缆有何影响
答:
对于电缆绝缘层厚度不够,
首先会出现电缆耐压等级降低,达不到标准,加快电缆老化,施工后存在安全隐患等
。所以要使用合格的电缆产品才能保证输电用电电路安全合格。
外
护套
故障
对电缆运行有
什么
影响
答:
看你外护套故障的情况,
一般外护套出现故障就是破损,外护套的耐压打不起来,短时间运行不会有问题
,可是时间长了,破损处的内金属屏蔽层接地,感应电会一直经过破损点对地放电(类似打火的情况),然后产生热量,局部温度过高,导致电缆内部绝缘加速老化,发生击穿、该处电缆炸毁,线芯接地,变电站跳闸,...
电缆绝缘
降低对电流有没
有影响
答:
电缆绝缘降低只会增加少量的泄露电流
,在未击穿的情况下,对整体导电电流影响不大(除非电缆击穿时的瞬间电流那是有很大影响的),正常情况下,电流的大小与电缆输送给负载的电流大小有关。
“
护套
最薄处厚度”
对电缆有
什么
影响
答:
最薄点可能就会被击穿。这样
,电缆护套
的防护作用就会失去。如果不及时修补,护套内部是有金属护层,该处会不断的放电引起升温,长时间后照成内部
电缆绝缘
品质下降,从而形成电缆本体故障。没有金属护层的,则
对电缆
的密封作用失效,雨水多的地区或水位高的地区会造成水侵入电缆护套内部。
变电站进线
电缆绝缘护套
破损
影响绝缘
吗?
答:
会。变电站进线电缆绝缘护套破损会
对电缆绝缘
产生
影响,
可能会导致绝缘的损坏或降低其绝缘强度。这是因为电缆绝缘护套是绝缘层的重要组成部分,其主要作用是保护绝缘层免受机械损伤、化学腐蚀和环境影响等。
大家正在搜
单芯电缆绝缘电阻如何测试
低频电缆芯线对地绝缘电阻
三芯电缆与单芯电缆
电缆芯线对地绝缘电阻
单芯电力电缆内绝缘层
单芯电缆与多芯电缆的区别
单芯电缆怎么摇绝缘
五芯电缆绝缘芯线颜色
五芯电缆必须包含什么颜色绝缘芯线
相关问题
110kv电缆外护套对地放电另一端两项外护套绝缘上不去是什么...
110kV电缆外皮烧损是否影响运行
110kv电缆外皮搞破皮肤影响运行吗
110kv电缆的对地绝缘合格电阻是多少?
110KV单芯电缆直接接地与保护接地的区别
110KV单芯电缆直接接地与保护接地有什么区别?
110kV高压电缆主绝缘耐压试验时,外护套接地保护器要短接是...
110KV电缆做好后,护套绝缘接地,用摇表怎么最快查出故障点...