110千伏电缆护套不接地会导致击穿吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-11-11
不会。
发现电缆外护套被击穿的情况主要出现在临近钢支架处,被击穿处存在施工时展放电缆外护套受损的情况。电缆两端的金属套本应一端直接接地,另一端保护接地,但实际上两端均为保护接地,保护接地箱也存在被击穿和烧坏等异常情况。可以得出结论:电缆护套不接地不会导致击穿,是与电缆护套受损和接地方式错误有关。正确的接地方式和保护措施对于电缆的安全运行至关重要。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Uv2vxi2v9pxn2npp229.html
相似回答
关于10.5
KV
高压
电缆
屏蔽
接地
的问题
答:
感应电压的大小与
电缆
线路的长度和流过导体的电流成正比,电缆很长时,护套上的感应电压叠加起来可达到危及人身安全的程度,在线路发生短路故障、遭受操作过电压或雷电冲击时,屏蔽上会形成很高的感应电压,甚至
可能击穿护套
绝缘。此时,如果仍将铝包或金属屏蔽层两端三相互联
接地
,则铝包或金属屏蔽层将会出...
110kV电缆
为什么要安
接地
器,是为了防止什么?
答:
是为了防止雷击,
造成
电力线路故障。
110KV
单芯
电缆
直接
接地
与保护接地的区别
答:
将
导致
出现多点
接地
,形成环流。因此,在采用一端互联接地时,必须采取措施限制护层上的过电压,安装时应根据线路的不同情况,按照经济合理的原则在铝包或金属屏蔽层的一定位置采用特殊的连接和接地方式,并同时装设护层保护器,以防止
电缆护
层绝缘被
击穿
。据此,高压电缆线路安装时,应该按照GB50217-1994...
外
护套
故障对
电缆
运行有什么影响
答:
看你外
护套
故障的情况,一般外护套出现故障就是破损,外护套的耐压打不起来,短时间运行
不会
有问题,可是时间长了,破损处的内金属屏蔽层
接地
,感应电会一直经过破损点对地放电(类似打火的情况),然后产生热量,局部温度过高,
导致电缆
内部绝缘加速老化,发生
击穿
、该处电缆炸毁,线芯接地,变电站跳闸,...
110kv电缆
耐压,需不需要拆除
接地
保护器
答:
需要。
110kv电缆
耐压是一种电能或信号传输装置,通常是由几根或几组导线组成。110kv电缆耐压是需要拆除
接地
保护器,为了防止静电
击穿
保护器内部保护装置。保护器是指针对电器提供用电安全保护的装置,它内置有智能的防高压装置,在电器遭遇瞬间高电压的异常情况下,会智能启动内部保护装置,确保后端用电器的...
电力
电缆
铠装
接地
规范
答:
1、如果钢带在
电缆
中部刺穿某相绝缘,而外边的
护套
层完好,钢带就处于带电状态,却无法发觉,很容易
造成
电击事故;如果
接地
,就可以带动保护装置跳闸。2、内铠装电缆的钢带虽不外露,但当三相电流不平衡时,铠装层因感应电动势的作用可能产生放电现象,严重时可能烧毁护层。当铠装层接地后,它与地电位被...