10kV干式变压器
高压侧对地电容如何计算
答:
10kV干式变压器
高压侧对地电容如何计算?空载变压器高压侧缺相运行时,有很大的可能性激发开断谐振。特别是当高压电源用电缆连接或断线点离变压器较远时,过电压倍数可达2倍以上,称为断线过电压。原因是变压器缺相时的感抗与对地电容发生铁磁谐振,常导致低压侧设备烧毁,测量变压器烧毁。解决办法是在发生...
请问SCB10--800KvA/
10KV干式变压器
的总重量有多重
答:
箱式
变压器
并不只是变压器,它相当于一个小型变电站,属于配电站,直接向用户提供电源。包括高压室,变压器室,低压室;高压室就是电源侧,一般是35千伏或者
10千伏
进线,包括高压母排(Highvoltagebusbar)。断路器或者熔断器、电压互感器、避雷器等,变压室里都是变压器,是箱变的主要设备,低压室里面有低压...
10kv
树脂
干式变压器
,容量1000KVA空载功耗是多少。
答:
空载损耗=1000*0.01(铁损系数)=10KVA,负载损耗=1000*(0.01+0.05)(铁损系数+铜损系数)=60KVA 假设功率因数0.9 则关掉
变压器
一个小时省60*0.9=54KWH=54度电 一天省54*24=1296度电
干式变压器
高压接线盒
10kv
答:
10KV
高压接线盒适用于爆炸性气体(甲烷)和煤尘混合物的矿井中,供煤矿井下电压至
10千伏
,系统额定断开电流至12.5KA供电系统中,连接两段矿用电缆之用。10KV高压接线盒的隔爆外壳为钢板结构,盖采用螺栓压接形式,两侧为电源引线端,并设有控制线引入装置。壳体内设有三个主接线端子,中.煤.集.团.接线...
10kv
1000kw
干式变压器
额定电流是多少?(变380v三相)谢谢
答:
你说的是一次电压为
10KV
,二次电压为0.4KV的1000KVA
干式变压器
。该变压器的一次额定电流为:Ie=1000KVA/(1.732×10KV)=57.74A;该变压器的二次额定电流为:Ie=1000KVA/(1.732×0.4KV)=1443.38A;
10kv
/0.4kv
干式变压器
电压低了怎么调高
答:
干式变压器
的调压问题,因为变压器原边输入电压的不稳定,所以变压器在设计时就考虑了,在变压器的高压侧设计了调压抽头,分别有三档、五档、九档。而九档的变压器主要配套有载调压开关,亦可作为无载调压使用。一般变压器的调压是连接片往上调,付边电压降低,往下调,付边电压升高。
如何判断
10KV干式变压器
温度是否正常1000KVA变压器的温度为100°C负荷9...
答:
F级绝缘的
干式变压器
额定负荷时的温升是100K,如果当时环境温度是20度,则变压器满载时候的平均温升不应该超过120度。1000kVA 低压0.4kV变压器的额定电压是1443A,900A负荷率大约在60%左右,温升应该在50K左右,假定环境温度20度,则温度应该在70度左右。100度的温度明显偏高了。运行温度偏高有很多原因,...
10KV
电力
干式变压器
2000KVA , 最大可以吃多少功率负载
答:
如果设备使用率在90%,1860KW*0.9=1674千瓦。如果用电器功率因数估计为0.85,则1674千瓦/0.85=1969.4千瓦 实际上,多数设备启动后电机也并不满载。个人估测2000KVA
变压器
带1860KW负载还可以。
10千伏干式变压器
调档能降压多少
答:
10kV
配电
变压器
的高压侧一般有+/-2×2.5%的分接。也就是最多可以降低5%。
变压器
规格型号有哪些
答:
C的意思表示(
干式变压器
)绕组为树脂浇注成形固体。B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。10的表示是设计序号,也叫技术序号。1000KVA则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。
10KV
的意思是一次额定电压,0.4KV意思是二次额定...