10千伏干式变压器
输入
10千伏
变输出0.4
千伏变压器
,当变压器温度高于75度时,与输出的电压...
答:
℃(这时变压器中心铁芯或绕组是105℃,会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁变压器);2、变压器超过85℃运行时,变压器顶部油温与室温温差不能超过55℃,如果超过,可 能是严重超负荷、电压过低、电流过大、内部有故障等,继续运行会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁变压器。国家标准《
干式变压器
》GB6450-...
变压器
型号 S11-
10
/0.4-800KVA是什么意思?
答:
S11是国标对
变压器
损耗copy的量级,比S9的损耗低;10/0.4是高压侧额定电压
10千伏
,百低压侧400伏,800KVA是额定容量800KVA 。价度格这个看你要什么材质的绕线了,多铝少铜的比问全铜的便宜不少,影响价格的还有要求答配置的保护装置,绝缘要求,防护等级,海拔等。当用额定电压施加于变压器的一个...
干式变压器
柜 SCB
10
-800KVA 什么意思
答:
S的意思表示此
变压器
为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。
10
的意示是设计序号,也叫技术序号。800KVA则表示此台变压器的额定...
10千伏干式变压器
的直流电阻是多少
答:
直流电阻随温度的变化而变化,再说没有一个定值,就是同样材质做的两台同容量的产品,直流电阻大小都是不同的。
10千伏
800kva
干式变压器
试验如何收费
答:
三到五千
sgb10-160kva/
10kv干式变压器
的开关柜综保速断电流是多少
答:
160/(1.732*
10
)=9.24A 一次值:I速断=3*1.3*9.24=36A 综保二次值:36/CT
请问高压
10KV
低压0.4KV 的
干式变压器
的噪音标准是多少,局放量合格范 ...
答:
变压器
容量(kVA) 噪声水平(dB)50 64 100 65 160 66 200 67 315 69 500 70 630 71 800 72 1000 72 1250
3150千伏安
干式变压器10千伏
变0.4千伏,额定电流4546安。变压器安全运行...
答:
1
变压器
的负荷电流不超过其额定电流,就都是在安全运行的范围内;2 从经济运行角度,最好将变压器运行在70-80%额定容量间,这样变压器的损耗比最小。
1250kva
干式变压器10kv
/400v满载运行电流计算公式
答:
满载电流其实就是额定电流,其计算公式是:三相变压器高压侧:1250/根号3×
10
=72.17(A);低压侧:1250/根号3×0.4=1804.22(A)。单相变压器高压侧:1250/10=125(A);低压侧:1250/0.22=5681.82。
干式变压器
广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就...
10千伏
电压,1250
干式变压器
能承受多少个千W电压怎样计算出来?
答:
1250×0.8=1000KW