66问答网
所有问题
当前搜索:
10kv的变压器
1250 kva
变压器的10kv
侧额定电流是多少?
答:
这个不是很难,具体情况如下:1、一台1250
的变压器10kv
侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A72.17/1.5=48.11A;2、可选择YJv或YJv22—3*50mm²电力电缆;3、4台1250kva变压器共额定电流为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm², 考虑裕度可选...
请问下
变压器
是
10kv的
怎么用于6.3kv啊
答:
也就是说
10kV
星接改成6.3kV角接后,输入的电压超过了
变压器
额定电压9.2%,会造成变压器磁通密度增加,从而噪声增大,但过载在允许范围内可以使用。但使用的先决条件是:1.变压器高压侧为星接 2.变压器本身没有超铭牌运行 顺便补充一点,若变压器6.3kV角接改10kV星接运行则万万不可,会造成主绝缘击穿...
110kv/
10kv变压器
什么意思
答:
110kv/10kv是接入110KV,降压输出
10KV的
意思,不是容量。保护
变压器
,是通过在控制变压器的高压开关柜上安装保护器保护装置来实现的
为什么有些
变压器
型号标注
10kv
/0.4有些是10.5kv/0.4,有什么区别_百度知 ...
答:
多数
10KV的变压器
,都是三档制,设计的时候,是按输出额定电压设计的,比如10kV/400V变压器,按输出额定电压400V设计。输入电压接近10500V左右时,分接开关应调整到1档,电压比是10500/400,变压器输出的是400V;输入电压接近10000V左右时,分接开关应调整到2档,电压比是10000/400,变压器输出的也是400V;...
如何确定
变压器
一次电压选择
10kV
还是10.5kV?
答:
要根据
10kv
系统的实际电压和二次侧的电压要求来决定。一般来说
变压器
一次侧电压是额定值,那么二次侧电压也应该是额定值。如果一次侧实际电压偏低,就需要将抽头档位减小。选择10kv时二次侧电压会比选择10.5kv高5%左右。所以选择哪一档要看具体情况。
10千伏安
的变压器
额定电流是多少?
答:
S=1.732×U×II=S÷(1.732×U)对于三相
10kV
等级
变压器
一次额定电流,可以按视在功率的6%估算。电学基础 #三相电力系统 #变压器 #额定电流
10kv变压器的10kv
是代表单相10kv还是三相电压10kv?
答:
10kv变压器
,的10kv代表变压器输入电压是10kv,如果后面带A,就是变压器的容量,是10千伏安,类似10千瓦
的变压器
,就不是
10 kv
了
10kv
a
变压器
能带多少个kw
答:
水冷,管式、片式等。绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为
10kV
级
的变压器
绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV....
10kV
变电站能容几台
变压器
?
答:
1、根据《国家电网业扩报装工作规范》要求,
10kV
电压等级的供电容量范围是50-10000kVA。2、所以10kV可以配用
的变压器
有:50kVA,63kVA,80kVA,100kVA,125kVA,160kVA,200kVA,250kVA,315kVA,400kVA,500kVA,630kVA,800 kVA,1000kVA,1250kVA,1600kVA,2000kVA,2500kVA,3150kVA,4000kVA,5000...
10kv变压器
容量是多少
答:
10kV变压器
有众多容量规格,通常都在变压器铭牌上标注着。较常见的有:10KVA 、20KVA、30KVA 、50KVA 、80KVA 、100KVA、125KVA 、160KVA、200KVA、250KVA、315KVA、400KVA、500KVA、630KVA、800KVA、1000KVA、1250KVA、1600KVA、2000KVA、2500KVA、3150KVA……
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜