10kva变压器能带多少个kw

如题所述

    10Kva就是10KW,能带多少功率=10Kva*转换效率。

    变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。

    主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。

    主要参数包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗总重。  

    额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。  

    额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压.  

    额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流.  

    空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关.  

    空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额定电流的百分数表示.  

    负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率.  

    阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示.  

    相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外有60Hz的国家(如美国)。  

    温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、强迫风冷,水冷,管式、片式等。  

    绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-07-23

以平均功率因数0.8计算,10KVA变压器可以为负载提供(10KVA×0.8)8 KW 的有功功率。非晶合金变压器若能完全替代新S9系列配变,如10kV级配电变压器年需求量按5000万kVA计算时,那么,一年便可节电100亿kWh以上。

同时,还可带来少建电厂的良好的环保效益,少向大气排放温室气体,这样会大大地减轻对环境的直接污染,使其成为新一代名副其实的绿色环保产品。

变压器负载运行

变压器在带负载运行时,当副边电流增大时,变压器要维持铁芯中的主磁通不变,原边电流也必须相应增大来达到平衡副边电流。

变压器二次有功功率一般=变压器额定容量(KVA)×0.8(变压器功率因数)=KW。

三相变压器和三相变压器组可连接成星形、三角形、曲折形,在高压侧分别用Y、D、Z符号表示,在低压侧分别用y、d、z符号表示,有中性点引出时高压用YN、ZN符号表示,低压用yn、zn符号表示。根据三相绕组的不同接线组合,可有12种接线组别。

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-04-10
一般标签上的都是额定电压,最终能带多少功率的负载,要看变压器的转化效率,就像我们的环形变压器转换效率90%以上的,10Kva就是10KW,能带多少功率=10Kva*转换效率。希望能帮到您本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2019-03-29
能带8-9KW,具体还要看负载类型
相似回答