66问答网
所有问题
当前搜索:
10kv的变压器
有一台500KVA
的变压器
,高压
10KV
,低压0.4KV,请问低压侧额定电流和功率是...
答:
500KVA
的变压器
,高压
10KV
,低压0.4KV,低压侧额定电流是721.5A,功率就是500KW 你的负载太大了,500KVA的变压器最大负载是410KW,严重超载了.
变压器
档位升高低压侧系统电压会提高吗
答:
以
10KV
配电
变压器
为例说明 变压器高压侧分接开关有三个档:Ⅰ档——10KV+5%,说明此档上变比是10.5KV/0.4KV;Ⅱ档——10KV,说明此档上变比是10KV/0.4KV;Ⅲ档——10KV-5%,说明此档上变比是9.5KV/0.4KV;当现在变压器分接开关在Ⅱ档,低压侧电压偏底时,说明系统电压偏低,若调整到档位Ⅲ...
63000kva容量
的变压器
,低压
10kv
侧应选多大的电流互感器和电压互感器?具...
答:
如果是双绕组
变压器
,那么
10KV
侧额定电流=63000÷√3÷10=3637A,可选4000/5的电流互感器,选三台一次绕组额定电压为10/√3KV,二次计量绕组额定电压为100/√3V,二次监察绕组额定电压为100/√3,二次剩余绕组额定电压为100/3V。或者选择一台三芯五柱电压互感器。如果是三卷变压器,可以根据10KV侧...
3150kva
的变压器
,高压进线电缆应选用多大规格的,进线为
10KV
答:
额定电流:I=S/1.732U=3150/1.732/
10
=182A 如果是近距离(几十米以内),铜电缆50平方毫米,铝电缆70平方毫米。如果是中距离(几百米),铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米。如果是远距离 (近千米)铜电缆90平方毫米,铝电缆150平方毫米。选择导线的原则:1)近距离按发热条件限制导线截面(...
...进线电压是
10kv
、出线是0.4
kv的变压器
选什么型号的? ..._百度知 ...
答:
你的负荷量不小啊,建议选择油侵式变压器,因为这种变压器价格便宜,容量可以做的很大。可选择S-11型 100000/400 的4000KVA
的变压器
,安装方式建议用台变的方式,即变压器和水泥杆及横担架空的安装方式,安装的位置一定要远离易燃易爆、防止高温的地方。
额定变比为242/10.5
kv的
双绕组
变压器
为何是升压变压器,110/11kv是...
答:
看电压,前一个
变压器
低压侧10.5KV,高压侧242KV,明显242KV电压是额定电压220KV线路的首端电压,即242KV为输出端,是升压变。110/11KV变压器,110为额定电压,11KV为
10KV
供电系统的首端电压(经线路压降到用户满足10KV要求),因此是降压变。
1250KVA
变压器10KV
高压进线电缆应为多大?
答:
电缆的截面选择需要考虑的因素很多,不但要考虑正常运行时导线的载流能力,还要考虑在短路时导线的承受能力,即抗短路电流冲击的能力;不能在
变压器
或其它设备发生短路故障时,电缆通过大电流的冲击,因电缆的“热稳定性”不够而出现电缆故障,影响恢复供电;故一般电缆是“按额定电流来选择,按短路电流来...
电压等级
10KV
/400V
变压器
,其容量为80KVA,低压配多大的电缆合适?穿管敷...
答:
另外关于小区居民用电都是单相负荷,所以零线要和火线一样粗,这个没错!!但应用于楼层配电箱到用户室内的配电箱,并不符合小区主干线缆配电要求。 所有主干线缆选用YJV-3*35+1*16可以满足要求,当然为了以后的扩容和升级考虑 .可以选用YJV-3*50+1*25线缆。最后关于电压降得问题,
变压器
距离配电房...
请问,
10KV的
供电
变压器
的初级和次级的电流计算方法?
答:
10KV
/0.4KV电力
变压器
的初级和次级的额定电流计算方法(估算):初级 I≈0.06S(A) 次级 I≈1.5S(A) S——变压器额定容量 安装保险丝的电流是额定电流的2倍
10千伏12500kv安
变压器
的额定电流是多少
答:
如果是三相
变压器
。12500kVA,
10kV
侧额定线电流为:12500/10/1.732=721.7A