实际负荷是3500kw、进线电压是10kv、出线是0.4kv的变压器选什么型号的? ...

实际负荷是3500kw、进线电压是10kv、出线是0.4kv的变压器选什么型号的?

你的负荷量不小啊,建议选择油侵式变压器,因为这种变压器价格便宜,容量可以做的很大。可选择S-11型 100000/400 的4000KVA 的变压器,安装方式建议用台变的方式,即变压器和水泥杆及横担架空的安装方式,安装的位置一定要远离易燃易爆、防止高温的地方。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-27
用两台S11-2000KVA的变压器并列运行,当一台变压器发生故障时,并列运行的其它变压器仍可以继续运行,以保证重要设备的用电可以再负荷低的情况下,保证变压器的计划检修,又能保证不中断供电。如果你的供电要求高的话就应该采用两用一备的方法,用三台S11-2000的变压器并列运行。
第2个回答  2014-02-27
S11-4000变压器,需要系数0.95。功率因数0.9,变压器负荷率0.81