66问答网
所有问题
当前搜索:
10kV电缆阻抗表
请问常用
10kV电力电缆
(如YJV-240)的
阻抗
是多少?
答:
查《
电缆
手册》得知,YJLV22-
10KV
3*400电缆的直流电阻是:小于或等于0·0778。
阻抗
:阻抗(electrical impedance)是电路中电阻、电感、电容对交流电的阻碍作用的统称。阻抗的单位是欧。阻抗衡量流动于电路的交流电所遇到的阻碍。阻抗将电阻的概念加以延伸至交流电路领域,不仅描述电压与电流的相对振幅,也描述...
请问常用
10kV电力电缆
(如YJV-240)的
阻抗
是多少?
答:
240mm²铜
电缆
的电阻=1/54.4÷240×1000≈0.0766(Ω/km)
怎样用万用表测试
电线
的
阻抗
和功率ŀ
答:
对照表如下:家用常用
电线
功率:1.5平方的塑铜线可容纳2200W、2.5平方的塑铜线可容纳3500W、4平方的塑铜线可容纳5200W、6平方的塑铜线可容纳8800W、10平方的塑铜线可容纳14000W。电线负载电流值:1平方 1.5平方、 2.5平方、4平方、 国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)、平方铜...
10kv高压电缆
线电压降怎么计算?
答:
LGJ-240/30的电抗为0.145Ω/km,LGJ-120/20的电抗为0.2345Ω/km,假设线路首端电压为10.5kV,因此前段12km所流过的电流为8200kVA/1.732/10.5=450A。实际应用
10KV高压电缆
需要5公里的距离,到末端会有电压降。凡是输电线路都会有电压损失,电压损失就是电压降。凡是输电线路的导线都是有电阻...
电缆
的
阻抗
标准是怎么确定的?
答:
电缆参考正序阻抗:0.165Ω/km 电缆参考零序阻抗:0.605Ω/km
百度文库“常用电缆电阻电抗参数表”很不靠谱,有那么精确吗?可以说每根电缆阻抗值都不一样,电缆的阻抗与电缆的结构、敷设排列等因素有关。参考:http://wenku.baidu.com/view/f17357e0856a561252d36f5b.html 或者:《简明电线电缆...
您好,我想要一个常用
电缆
的单位长度
阻抗表
,能麻烦您发一份给我吗?谢 ...
答:
GWDNH-X 隔氧层低烟无卤耐火
电缆
FS-X 防水电缆 敷设在地下水位常年较高,对防水有较高要求的地区。H-X 耐寒电缆 敷设在环境温度常年较低,对抗低温有较高要求的地区。FYS-X 环保型防白蚁、防鼠电缆 用于白蚁和鼠害严重地区以及有阻燃要求地区的电力电缆、控制电缆 至于单位
阻抗
值表就要查电工手册了...
同轴线缆的基础知识
答:
型号命名规则遵循一定的逻辑:首先,字母部分揭示
电缆
的基本特征,如代号、绝缘材料、护套材料和衍生特性;其次,数字紧跟其后,代表特性
阻抗
,单位为欧姆;再次,尺寸编码显示电缆芯线绝缘外径,以毫米为单位;最后,序号数字表明电缆的独特结构或版本更新。以MIL-C-17F中的RG-58A/U为例,这里的RG表示射频...
高压
10KV
线路 长度4600米 负荷4000 最大电流220A 变电站电压10.5KV 工 ...
答:
其中r1及x1可通过
电缆
样本参数查单位长度数据。查得,r1=0.047欧/km,c1=0.4213μF/km,L1=0.2904mH/km。计算得线路电阻r=0.047*4.6=0.22欧,容抗xc=1/ωc=1642欧,感抗xl=ωl=2π*50*0.2904/1000*4.6=0.42欧 设线路功率因数cosα=0.9,则sinα=0.44.(下列计算忽略容抗作用...
高压短路电流计算时
电缆
线路
阻抗
用什么算
答:
高压短路计算不计电阻,只算电抗值(计算时间常数除外)一般
电缆
线路的
阻抗
跟其构造有关,所以厂家都有给出相应的电抗数值,设计书上也有相应的表,可以直接查寻短路电流值。
高压
电缆10KV
检测应该做哪些项目
答:
10kV电缆
常规试验需要做:1、电缆主绝缘的绝缘电阻测量,目的是:初步判断主绝缘是否受潮、老化,检查耐压试验后电缆主绝缘是否存在缺陷。绝缘电阻下降表示绝缘受潮或发生老化、劣化,可能导致电缆击穿和烧毁。只能有效地检测出整体受潮和贯穿性缺陷,对局部缺陷不敏感 2、电缆主绝缘耐压试验,国标规定做直流耐压...
1