10kv高压电缆线电压降怎么计算?

如题所述

10kv专线电压降计算技巧是根据手册查出线路的单位长度的阻抗,乘上总长度得到总阻抗,根据负载功率和功率因数得到电流,用电流乘以总阻抗就是电压降。

LGJ-240/30的电抗为0.145Ω/km,LGJ-120/20的电抗为0.2345Ω/km,假设线路首端电压为10.5kV,因此前段12km所流过的电流为8200kVA/1.732/10.5=450A。

实际应用

10KV高压电缆需要5公里的距离,到末端会有电压降。凡是输电线路都会有电压损失,电压损失就是电压降。凡是输电线路的导线都是有电阻值的,输电线路中的电流与线路电阻的乘积就是电压降。

当电力电缆传输距离较远时,例如900m,就应考虑电缆电压的“压降”问题,否则电缆采购、安装以后方才发觉因未考虑压降,导致设备无法正常启动,而因此造成工程损失。