电缆单位阻抗对照表
电线电缆
的
阻抗
有多大?
答:
60oC 75oC 85oC 90oC 电流(A)2.5mm2 20 20 25 25 4mm2 25 25 30 30 6mm2
您好,我想要一个常用
电缆
的
单位
长度
阻抗表
,能麻烦您发一份给我吗?谢 ...
答:
FYS-X 环保型防白蚁、防鼠
电缆
用于白蚁和鼠害严重地区以及有阻燃要求地区的电力电缆、控制电缆 至于
单位阻抗
值表就要查电工手册了.
电缆
的
阻抗
标准是怎么确定的?
答:
YJV22 26/35KV 3*185额定电压26/35kV铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力
电缆
20°C时的直流电阻:0.0991Ω/km 交流电阻:0.119Ω/km (70℃);0.128Ω/km (90℃)电缆参考正序
阻抗
:0.165Ω/km 电缆参考零序阻抗:0.605Ω/km 百度文库“常用电缆电阻电抗参数表”很不靠谱,有那么...
240
电缆阻抗
是多少?
答:
LGJ-240电阻:0.132欧姆/公里来
,电抗:线间几自何均距2.53.0。3.5米0.3570.3690.378欧姆/公里。LGJ-400电阻:0.082欧姆/公里,电抗:线间几何均距3.5米0.362欧姆/公里。Lgj-240电阻:0.132ohm/km,电抗:线路间2.5、3.0、3.5m的几何平均距离。0.357、0.369、0.378欧姆/公里。Lgj-...
怎样用万用表测试
电线的阻抗
和功率ŀ
答:
对照表
如下:家用常用
电线
功率:1.5平方的塑铜线可容纳2200W、2.5平方的塑铜线可容纳3500W、4平方的塑铜线可容纳5200W、6平方的塑铜线可容纳8800W、10平方的塑铜线可容纳14000W。电线负载电流值:1平方 1.5平方、 2.5平方、4平方、 国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)、平方铜...
请问谁有0.6/1kV交联聚乙烯绝缘
电缆
的正负序
阻抗
及零序阻抗值?
答:
50---0.387(欧/KM)70---0.268(欧/KM)95---0.193(欧/KM)120---0.153(欧/KM)150---0.124(欧/KM)185---0.0991(欧/KM)240---0.0754(欧/KM)高压时,交联聚乙烯绝缘
电缆
的介质损耗比聚氯乙烯绝缘电缆的小.所以高压电缆一般用交联聚乙烯绝缘.
怎样用万用表测试
电线的阻抗
和功率值?
答:
调到最大电阻Ω档,如小于下一档,调节档位重新测量。直到超出下一档量程测量结束。不同应用场景电压不同电流不同功率不同
芯铝绞线交联聚乙烯绝缘架空
电缆
:JKLGYJ-120mm2
阻抗
等参数??_百度...
答:
钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空绝缘
电缆
:JKLGYJ -10 120/7、20、25、70 参考
阻抗
参数:(条件交流50Hz,半径0.305 m)直流电阻:0.253Ω/km(20°C)导体交流电阻:0.2589~0.2594Ω/km(50°C)、0.2867~0.2873Ω/km(80°C)电感阻抗:0.2492~0.2431Ω/km 电容阻抗:0.2126~0.2098...
求YJV22-3×185mm2电力
电缆单位
长度的电气参数,包括电阻、电抗、电导...
答:
YJV22含义交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套
电缆
,Y表示聚乙烯,J表示交联,YJ的意思表示交联聚乙烯绝缘,V表示聚氯乙烯护套,第一个2表示双钢带铠装,第二个2表示聚氯乙烯外护套。此命名方法来自GB/T12706.1-2008;3x185,三根185平方毫米电缆。电气参数:电阻,0.119Ω/km (70℃);0.128Ω/km ...
请问常用10kV电力
电缆
(如YJV-240)的
阻抗
是多少?
答:
频率、线芯的绞数、芯数、线径、屏蔽……都会影响导线的感抗和容抗,所以即使同样截面的
电缆
,线型不同对应的直流电阻值都会有所不同。如果估算的话,可按电阻率铜线 每mm² 1/54.4Ω/m,铝线 1/34Ω/m进行估算:240mm²铜电缆的电阻=1/54.4÷240×1000≈0.0766(Ω/km)...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
常用电缆电阻电抗参数表
10kv电缆阻抗查询表
电缆线路阻抗及电抗值对照表
铜电缆阻抗查询表
3×400电缆的电阻和阻抗值
线路单位长度阻抗值
电缆电阻电抗国家标准表
高压电缆电抗值参数表