66问答网
所有问题
当前搜索:
高压快切装置原理
快切装置
的初时相角差指的是什么
答:
定越前相角”
原理
,即根据正常厂用负荷下同期捕捉阶段相角变化的速度(取决于该时的频差)和合闸回路的总时间,计算并整定出合闸提前角,快速切换
装置
实时跟踪频差和相差,当相差达到整定值,且频差不超过整定范围时,即发合闸命令,当频差超范围时,放弃合闸,转入残压切换。这种方法合闸角精确度不高,且合闸角随厂用负载变...
为什么必须要用无扰动
快切装置
?
答:
在工矿企业的配电网中,从
高压
到低压,在负载侧会挂载有大量的感性设备电动机,当电网发生晃电现象,母线电压暂降,电机由于惯性,处于“惰行”状态,向母线反馈电压,使得母线具有较高残压,且下降很慢,这时如果用简单的ats机械式双电源切换开关去实现主备切换,未对母线残压与备用电源的电压幅值、频率、...
备自投、
快切
、无扰动
装置
三种设备的区别
答:
备自投装置:主要应用于厂矿企业的变电站
高压
系统。对于厂矿企业的高压变电站来说,为保证重要负荷供电的可靠性,一般采用双回路供电。双回路分为工作电源和备用电源,当工作电源由于某种原因失电时,启动备用电源自动投入装置,自动投入备用电源。
快切装置
:主要应用于大容量发电厂厂用电系统。由于发电厂厂用...
备自投与
快切
的区别是什么?
答:
快切与备自投的工作原理:
快切是两套工作电源同时运行且均带有各自负荷的情况下,其中一条电源跳闸,其负荷快速切换至另外一趟电源
,由另一趟电源向两趟负荷供电.而备自投是指:两趟工作电源其中一趟长期带负荷运行,另一趟处于热备用状态,当工作电源跳闸后,通过备自投将备用电源投入运行。备自投应当具备1:...
高压快切装置
动作条件
答:
判断频率差。
高压快切装置动作条件是判断厂用母线失压后母线残压与备用电源之间的频率差、相角差或电压差、相量差
。条件就是两事物发生联系时必需体现的性质。
我厂
高压
侧复压过流闭锁
快切
,为什么?是因为故障点有可能在母线上吗?有...
答:
首先告诉你一个概念,复压过流一般都是变压器的后备保护。第二,
高压
启动肯定要切除变压器故障,因为故障在保护范围内。第三如果出线发生故障,低压侧速断和复压过流肯定是要闭锁的,因为故障不是变压器内。你说的可能在母线,一般高压侧复压过流会启动的。
发电厂
高压
系统用
快切
,低压系统用备自投。低压系统为什么不用快切...
答:
快切的作用是为了避免电动机反向 电动势 造成 备自投 无法动作才安装的,这与高 低压系统 实际上关系不大,主要还是负荷决定的。如果负荷中电动机很多,那就要视情况而定是否安装
快切装置
了。
10KV
高压
两路进线核相,每相角度都相差30°
答:
两路之间的切换只能进行冷到或者是使用“
快切装置
”串联切换方式,切换成功率高于99
高压
进线柜的作用:1、主要是分断、闭合电网与用户之间的电路,有继电保护功能和指示电器;2、用来保护用户供电线路和用电设备,在线路或设备发生大事故,本地保护失效时,它及时把事故设备或线路脱离电网电源。
备自投与
快切
的区别是什么?
答:
一、性质不同
快切
:两个视频信号输入源的画面,在切换过程中的一种基本切换方式。备自投:备用电源自动投入使用
装置
的简称。二、切换方式不同 1、备自投:备自投仅为单向,工作切至备用。2、快切:快切是正常情况下备用电源与工作电源的双向切换,事故或异常情况下从工作电源向备用电源的单向切换。
无扰动
快切
柜的优势和市场需求?
答:
电网电压扰动主要由区外电网和区内故障引起,扰动发生时常常伴随电压暂降,超过80毫秒的电压暂降会引起高低压变频器报警停机,以及二次控制回路失控,导致生产系统停产,严重酿成生产事故。理想的解决暂降的方式通常有两种,一种是装设低电压穿越
装置
,如电厂给煤机;一种是快速切换到安全电源要求安全电源...