无扰动快切柜的优势和市场需求?

现场很多行业需求应用电源无扰动快切柜,来解决厂用电困扰,但是这个快切柜有哪些优势呢,什么行业需求用?

由于生产自动化的高速发展,生产型企业对用电的要求也越来越高,特别是连续性生产型企业,对用电的“质量”也越来越重视,伴随着依赖电气自动化程度的加深,促使电气自动化不断改革,使得电气自动化逐渐替代原有的人工操作或继电器控制,而无扰动切换柜(FSC)是专门解决中低压系统的进线侧安全电源无扰切换。
电网电压扰动主要由区外电网和区内故障引起,扰动发生时常常伴随电压暂降,超过80毫秒的电压暂降会引起高低压变频器报警停机,以及二次控制回路失控,导致生产系统停产,严重酿成生产事故。
理想的解决暂降的方式通常有两种,一种是装设低电压穿越装置,如电厂给煤机;一种是快速切换到安全电源要求安全电源具有足够容量,切换过程足够快,敏感设备无感知。同时要求高可靠性,对区内、区外故障精准判断对PT断线有复合判据,系统暂降时各路电压电流录波波形能记录等功能。
无扰动切换柜的优势有以下:
1.无扰切换
正常倒闸操作时,一键无扰切换;
电网岀现电压暂降时,快速无扰切换到备用进线,确保高、低压变频器不停机、控制回路不释放,负载母线无操作过电压以及切换涌流,快切时间小于15ms。
2.扰动录波
母线电压扰动自动起动录波,切换起动自动录波,电压、电流和断路器位置全息记录,支持本地打印录波信息或远传录波数据,便于电网扰动监视、切换过程反演、切换扰动分析等,
3.智能保护
FSC中低压无扰动切换柜,装设有独立的微机综合保护装置,无扰切换控制系统和继电保护系统完全独立,大大提高柜体可靠性,区内、区外故障快速识别,对断路器本体保护以及柜内温、湿度报警等
4.远程维护
柜体配备有标准的双路RS485通信和双路100M以太网通信,支持常规通信协议,可根据用户需求配备4G通信模块,通过加密网关完成手机端远程维护,波形查看等。