隔离变压器的对地电压是多少
隔离变压器
副边
对地电压
的问题?
答:
隔离变压器次级输出端,对地电压都是0伏
,如果有一端接地,那么另一端对地,就是220伏。
用万用表怎样测
隔离变压器
输出的电是安全的?
答:
由图可以看出,
初级线圈连接市电220伏时,火线对地电压是220伏,人体接触时,容易发生触电事故。而次级电压也是220伏
,但是,线圈两头对地电压都是零伏,人体接触任意一边,都不会发生触电事故(决不能一起触摸两头)。所以,隔离变压器次级输出两头对地都是安全的。
隔离变压器
问题?有点难度!
答:
隔离变压器的输出端对地电压都是零是正常的
,因为隔离变压器的输出端没有和大地相连,你测220V 隔离变压器 输出 次级的一端 其中一跟线 的对地电压为110V ,是感应电压,电流极小,可对地接只0.22--1uf/250v电容,以抗干扰.因隔离变压器制造,绝缘处理,初次级隔离屏蔽等多种因素的影响。(是个不定...
由一般变压器提供的36V
电压
和由
隔离变压器
提供的36V电压是否属于安全电 ...
答:
由隔离变压器提供了36伏
,属于安全电压,因为隔离变压器次级不接地二次回路段对地无穷大,也就是悬浮电压,在二次回路端,没有任何接地,如果普通情况下碰到裸露部分,不会因为有电源,人体大地形成回路,就没有触电危险
隔离变压器
输出220v单项
对地电压
应该
多少
是正常的?
答:
隔离变压器一般中性点不接地,因此,
单相对地电压为0
。有电压,检查一下中性线(即零线是否接地),接地就有电压,等于相电压。一般使用隔离变压器的目的就是为了隔离中性点,将中性点接地改为不接地,提高供电可靠性。
3相
隔离变压器
输出端零线与接地有90.3V
的电压
?
答:
在理想情况下,3相
隔离变压器
输出端的零线与接地之间
的电压
应该是0V。但是,如果输出端零线与接地之间存在90.3V的电压,可能存在以下几种情况:1. 可能存在接地故障:当接地系统存在故障时,接地电阻会增加,从而导致接地电势升高。这可能会导致输出端零线与接地之间存在电压。2. 可能存在漏电流:如果输出...
稳压器
隔离变压器
输出端零线
对地
有60V
电压
正常吗?
答:
你说的
隔离变压器的
输出端零线实质上是参考零电位,它与地没有物理连接,60V是有可能的
隔离变压器
输出端接地问题
答:
隔离变压器的
次级对地是悬空的。并且初级和次级是绝缘的。所以隔离变压器输出两端
对地电压是
0 ,当人接触到隔离变输出端不能与隔离变输入端接地点形成回路。单相变压器初级线圈两端构成回路。次级线圈两端通过负载构成回路。供电的三相变压器,次级的星点是接地的,当人碰到火线会与大地构成回路,造成人身...
220v
隔离变压器
电阻和
电压
关系
答:
电压
越高,电流越大;电阻越大,电流越小。根据查询电工学习网显示,
隔离变压器
输出两根线
对地
绝缘,相当于与地间各接一个趋于无穷大的电阻,分压后两根线与地间电压基本为110伏,电压不变前提下电压越高,电流越大;电阻越大,电流越小。
隔离变压器
,A相对
地电压为
9伏,零线
对地电压
220伏,线电压正常,B,C两相...
答:
这里缺少条件:线电压正常
是多少
?下面是按照线
电压为
380V计算的。下图为它们的矢量图:G:地 O:零线 A、B、C:相线 OG=220V AG=9V AB=BC=CA=380V 得出 B、C 两相对
地电压
:BG、CG分别为:382.10V、383.46V