隔离变压器的对地电压是多少
隔离变压器的
输出端
对地电压
两相为400v,另一相为0,请问是有一相接地...
答:
肯定是有一相接地了,否则另外两相对
地电压
不可能为400V。此时,三相的相电压正常。如果后面的所接的设备可以分别断开的话,可以用电压表检测你说所的电压不为零的两相中的任意一相,当断开某一设备时,该相电压不再为400V,则是该设备有问题。
380v变220的
变压器
如接灯和线路板用分零线和火线吗?
答:
比如修理原来的电视机,电路中有高压包,底板直接与市电连接,如果带电操作是很危险的,所以就用
隔离变压器
供电,因为隔离变压器输出的电源,是独立的,
对地电压是
零伏,对人体没有危险。所以,次级输出电压,两个线之间电压是220伏,对地都是零伏,不分火线与零线。电源变压器绕制好之后,将其分开安装...
36v
变压器
二次一相对地为啥是140v
电压
答:
是这样的,变为36V的变压器应该是
隔离变压器
,为二次侧提供安全电压的,36V就是安全电压。同时二次侧应该是
对地
绝缘的。也就是说二次侧的相线、地线对地都应该是隔离的,就是所谓隔离变压器。这时候你测
的电压
140V应该是感应电压,不是真实的电压。
为什么
隔离变压器
次极没有接地一根
对地
有110v
电压
,另一根没有
答:
隔离变压器
次极已经没有火线、地线之分,也与地无关,出现1根
对地
110V完全可能。为什么隔离变压器次极没有接地一根对地有110v
电压
,另一根没有
我们这里有个380V变220V的
隔离变压器
,二次220V单相
对地
有100V左右是为 ...
答:
还是
隔离
并是安全的,尽管二次侧没接地,但
变压器
及其引线
对地是
有一定的电容量关系的,同时也存在相互感应关系,所以,用电笔测试时,二根线均有近百伏
电压
显示,若用电压表测量就不足10V的。
380伏
对地电压
应该
多少
伏
答:
如果电源用了隔离变压器,那么
对地电压
时
多少
都有可能,但是那只是虚电而已,不会有电流,对人没有伤害。漏电最简单的方法就是用电笔,当然有时候不漏电电笔也亮,但是,只要电笔是好的,电笔不亮就不漏点。注:380V是相间电压,相零和相地
电压都是
220V这是对的,但是不包括
隔离变压器的
情况。
请问 经
变压器
变压过后的输出
电压是
不是对人体没什么危害了 也就是不...
答:
电网输出的市电零线是接地的,火线
对地电压是
220V,人碰到火线就有危险,碰零线自然没事。通过
隔离变压器
后,只是绕组的两个端子都不接地,人只碰到一个端子够不成电流回路,所以没有危险,但是你要是同时碰到两个端子,而电压超过36伏(人体能承受的安全电压),就有危险了,因为电流回路已经形成。
单相
变压器
二次侧
对地电压
问题,请教下
答:
如果二次侧不接地的话理论上2根线
对地电压都是
110V左右,但实际上受线路和
变压器
本身对地绝缘电阻和分布电容等的不对称性影响以及测量仪器的内阻影响就不一定了。
隔离变压器的
零线
对地电压
220V,火线对地是0是不是火线接地了_百度知 ...
答:
隔离变压器的
输出端是不分火线零线的,既然有一根
对地电压
220V那应该另一根接地了
Y单相380/220v
隔离变压器
二次侧
对地
为什么会有160v
电压
(用万用表测...
答:
因为初级和次级之间有分布电容存在,高压会感应到低压绕组,如果低压绕组不能可靠接地,肯定会有感应
电压
,这个电压会随你所用的测量仪器的内阻的大小而显示电压的高低。