投运前,10KV配电房需要做哪些试验(包括电缆,变压器,10KV开关柜)

如题所述

第1个回答  2012-04-12
变压器的直流电阻,交直流耐压,介质损耗
电缆的绝缘电阻,交流耐压
开关柜的动特性试验,直流电阻,交流耐压试验追问

伏安特性要做么,10KV的开关柜之间的2次用什么线,低压连线用什么线,多大的截面

追答

伏安特性可以测试变比及极性判别测试,开关柜之间的二次线不知道你指的电流线还是电压线,还是柜顶小母线。低压一般有电压用1.5 和电流用2.5平方毫米。
追问了要加分啊

追问

我的意思是高压控制柜之间的联动2次接线